Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление щита на опоре

Tonny
сообщение 30.7.2020, 15:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2020
Пользователь №: 57446



Есть щит на опоре на бетонном основании 2х2 метра. Необходимо его заземлить. Достаточная глубина земельного покрова находится на расстоянии 75 м от опоры. Могу ли я провести провод ПВЗ на такое расстояние в пнд трубе под землёй и через стальную полосу кинуть на заземлитель? И если могу, то сечение ПВЗ рассчитывать, как сечение обычного силового кабеля?

Сообщение отредактировал Tonny - 30.7.2020, 15:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Искра
сообщение 30.7.2020, 16:34
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 991
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Зачем тратиться на пв3? Киньте катанкой 6 мм, надёжное соединение сваркой и будет вам счастьеудет


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!