кабель резиновый из 70-х годов , ваше мнение о кабеле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
кабель резиновый из 70-х годов , ваше мнение о кабеле |
30.7.2020, 16:55
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.7.2019 Пользователь №: 55965 |
Здравствуйте! Кабель из 70-х годов резиновый 4 жильный диаметр 16-18 мм . На длине 20 метров при отличном внешнем виде одна фаза потерялась. Ваше мнение о кабеле? Можете подсказать как он маркируется? Есть-ли вообще смысл использовать его в частном жилом доме?
Спасибо... |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
30.7.2020, 17:58
Сообщение
#2
|
Гости |
... Кабель из 70-х годов резиновый 4 жильный диаметр 16-18 мм . ... В 70-е этому кабелю было несколько названий: ГРШ; КРПТ ... Но суть не в этом. Берёте мегаомметр, прозваниваете жилы на целостность, меряете сопротивление изоляции, делаете вывод о целесообразности использования в качестве удлинителя на улице. Тащить его в дом категорически нельзя! |
|
|