Заземление щита на опоре |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление щита на опоре |
30.7.2020, 15:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.7.2020 Пользователь №: 57446 |
Есть щит на опоре на бетонном основании 2х2 метра. Необходимо его заземлить. Достаточная глубина земельного покрова находится на расстоянии 75 м от опоры. Могу ли я провести провод ПВЗ на такое расстояние в пнд трубе под землёй и через стальную полосу кинуть на заземлитель? И если могу, то сечение ПВЗ рассчитывать, как сечение обычного силового кабеля?
Сообщение отредактировал Tonny - 30.7.2020, 15:44 |
|
|
30.7.2020, 19:04
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10964 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Что мешает проложить горизонтальные заземлители, если нельзя вбить вертикальные? На глубину метр, чтоб уйти из зоны промерзания. Несколько лучей длиной не более 10м или кольцо железо 10мм диаметром или оцинкованное 6 мм.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 22:57 |
|