кабель резиновый из 70-х годов , ваше мнение о кабеле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
кабель резиновый из 70-х годов , ваше мнение о кабеле |
30.7.2020, 16:55
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.7.2019 Пользователь №: 55965 |
Здравствуйте! Кабель из 70-х годов резиновый 4 жильный диаметр 16-18 мм . На длине 20 метров при отличном внешнем виде одна фаза потерялась. Ваше мнение о кабеле? Можете подсказать как он маркируется? Есть-ли вообще смысл использовать его в частном жилом доме?
Спасибо... |
|
|
30.7.2020, 18:32
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10939 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вариант: кабель КГ
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
31.7.2020, 13:17
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Вариант: кабель КГ Не знаю как ГОСТ.У меня таким кабелем по фасаду под козырьком проходит на другую сторону дома.Проложен в 91г. Есть правда косяк провода без внешней ризиновой оболочки, сохнет и осыпается вторая изоляция. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 31.7.2020, 13:18 |
|
|