Добрый день, уважаемые коллеги!
Ситуация такая:проектируем питание электрозатвора (мощность двигателя 0,27кВт), который находится от места электропитания довольно далеко (кабельная линия 900м). У энергетика при проверке возник вопрос: обеспечится ли защита линии от однофазных коротких замыкании? Говорит, у него на практике были случаи на подобных протяженных линиях, что защита от КЗ автоматом не обеспечивалась. Просит сделать расчет. Может быть кто-нибудь знает методику данного расчета? С подобным сталкиваюсь впервые. Автомат выбрал SE iC60N 2А 6кА, кабель ВВГнг 4х2,5. Заранее спасибо! |
|
|
31.7.2020, 14:00
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Обеспечится плавким предохранителем, который и рассчитает ваш энергетик.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
|
|