Защита от коротких замыканий линии протяженной линии 0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита от коротких замыканий линии протяженной линии 0,4кВ |
31.7.2020, 13:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2019 Пользователь №: 56492 |
Добрый день, уважаемые коллеги!
Ситуация такая:проектируем питание электрозатвора (мощность двигателя 0,27кВт), который находится от места электропитания довольно далеко (кабельная линия 900м). У энергетика при проверке возник вопрос: обеспечится ли защита линии от однофазных коротких замыкании? Говорит, у него на практике были случаи на подобных протяженных линиях, что защита от КЗ автоматом не обеспечивалась. Просит сделать расчет. Может быть кто-нибудь знает методику данного расчета? С подобным сталкиваюсь впервые. Автомат выбрал SE iC60N 2А 6кА, кабель ВВГнг 4х2,5. Заранее спасибо! |
|
|
31.7.2020, 15:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
1-ф КЗ будет около 20 А, не больше.
Если кабель не соответстует ГОСТ, будет немного поменьше. Как считать - пост выше. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 31.7.2020, 15:24 |
|
|