Защита от коротких замыканий линии протяженной линии 0,4кВ

evgen_ozhegov
сообщение 31.7.2020, 13:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 10.12.2019
Пользователь №: 56492



Добрый день, уважаемые коллеги!
Ситуация такая:проектируем питание электрозатвора (мощность двигателя 0,27кВт), который находится от места электропитания довольно далеко (кабельная линия 900м). У энергетика при проверке возник вопрос: обеспечится ли защита линии от однофазных коротких замыкании? Говорит, у него на практике были случаи на подобных протяженных линиях, что защита от КЗ автоматом не обеспечивалась. Просит сделать расчет. Может быть кто-нибудь знает методику данного расчета? С подобным сталкиваюсь впервые. Автомат выбрал SE iC60N 2А 6кА, кабель ВВГнг 4х2,5.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 31.7.2020, 15:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



1-ф КЗ будет около 20 А, не больше.
Если кабель не соответстует ГОСТ, будет немного поменьше.
Как считать - пост выше.

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 31.7.2020, 15:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения