Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Монтаж розетки с медными проводами , Медные провода выпадают из розетки

Essey
сообщение 1.8.2020, 9:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.5.2020
Пользователь №: 57246



Добрый день!!!Никогда не работал с медными проводами.Столкнулся со следующей проблемой..При монтаже розетки не получается протянуть медный провод сечением 2,5 .Затягиваю контакт до предела,провод не фиксируется, не продавить,как нож из масла выходит. Розетка Wessen. Спасибо!!!Что сделать,чтобы провод зафиксировался и не выпадал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Электромонтёр
сообщение 1.8.2020, 11:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Скорее всего что розетка бюджетная зажимная пластина встаёт под углом и выдавливает более жосткий провод. Попробуйте сунуть кусочек провода с другой стороны для равномерности.