18.3.2008, 20:29
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброе время суток. Сделал разводку, собрал щит. На вводе поставил 4х полюсное узо АББ , с утечкой на 100мА. Включаю подъемные ворота гаража - все нормально. Включаю освещение, или что либо другое (более мощное, чем ворота) срабатывает УЗО....Где может быть загвостка? Ни могу понять с чего начать искать...Не думаю, что УЗО ненормальное (фирмееное, кумленное в специализированном магазине) С уважением, Жанн
|
|
|
Гость_Гость_* |
14.5.2008, 18:52
Сообщение
#2
|
Гости |
Часто помогает такой способ. Отбрасываем все отходящие земляные проводники с земляной шины, а потом при включенных автоматах поочерёдно сажаем их обратно. Тот, который отключит УЗО - наш. Останется только найти место, где ноль с землёй контачат. Обычно это никуда пока не подключенные и плохо заизолированные концы проводов или оголённый нулевой проводок, лежащий на металлокаркасе. Если же УЗО вышибает при подключении любого земляного, неисправность внутри щита.
|
|
|