![]() Прошу помощи по автоматам в щитке , Правильная схема? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прошу помощи по автоматам в щитке , Правильная схема? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.8.2020 Пользователь №: 57545 ![]() |
Купил однушку , застройщик дал 15 кВт и 3-и фазы.
В коридоре (в щитке, от застройщика) стоит: АВ 4Р 40А -> счетчик ->3Р АВ 25А ->4Р УЗО 40А (100mA) В квартире свой щиток (базовый, от застройщика): АВ 3Р С25 -> АВ С10 -> ДИФ 1Р С32 Составил схему и посоветовавшись с любителем, поспешил и купил автоматы (жалею теперь)... Прошу помощи проконсультировать с тем что есть. Схема во вложении. Что делать с вводным автоматом на 25А и УЗО 25А? Менять УЗО на 63А (т.к. выбирают номиналом выше чем АВ)? Нужны ли АВ и УЗО (в моей схеме), если в коридоре уже есть АВ 25 и УЗО 40А, но ток утечки 100mA!!?? Сообщение отредактировал hippy1143 - 14.8.2020, 7:14 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.8.2020 Пользователь №: 57545 ![]() |
Товарищи, прошу Вас не стебаться, а дать ясный ответ что и как, а то сижу с этой проводкой и время жалко терять...
Ничего. У Вас разрешенные 15кВт распределены на 3 фазы т, е. по 5 кВт на фазу. Соответственно автомат должен быть 5кВт\220=22А Ближайший автомат на 25А. Именно он и установлен на вводе. Менять ничего нельзя. как я знаю, в коридоре нельзя менять, а в квартире можно, да и автоматы стоят смутного производителя, а я abb купил. В схеме показаны все эти автоматы мною купленные. Прошу подсказать чку куда и на что менять |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |