АВР с секционированием и генератором. , Какая схема правильнее?

Bor2905
сообщение 14.8.2020, 19:38
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Всех категорически приветствую.
Нужно создать АВР для больницы. 2 ввода, 2 секции, секционник и ввод питания с генератора. Ток 630 А (по вставкам) по каждому вводу.
Подскажите, какая схема будет правильнее? Наши мнения с проектировщиком расходятся.
Вариант 1 (верхняя схема). 4 автомата с моторным приводом (2 вводных, 1 секционный и 1 генераторный). Все 4 завязаны на 1 контроллер, который соответственно контролирует все ситуации по питанию и даёт команды на автоматы и генератор.
Вариант 2 (нижняя схема). 3 автомата с моторным приводом (2 вводных и секционник) и контроллер, на который они завязаны.
Генератор же подключен к сборным секционным шинам посредствам двух мощных пускателей-контакторов и не связан с сетевым АВР.
Гена естественно с контролем напряжения и автозапуском (свой встроенный АВР).
Главное принципиально понять какая схема лучше?
Хотя вопросов конечно остаётся много. Самое главное - какие блокировки и как надо делать в обоих случаях, чтобы избежать подачи напряжения из сети на неработающего гену?



Сообщение отредактировал Bor2905 - 14.8.2020, 22:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
prude
сообщение 15.8.2020, 12:59
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Первый вариант. Описание схемы. Думаю принцип ясен.

9. Управление выключателями главного тока, перевод нагрузки и алгоритм работы АВР.
9.1. Управление выключателями главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6
Управление от механических кнопок («ВКЛЮЧИТЬ», «ОТКЛЮЧИТЬ») на лицевой панели выключателя доступно
всегда:
1. при любом положении переключателя 4SA11/(21)/(31) выбора режима управления при этом действует
алгоритм блокировки «2 из 3»;
2. независимо от состояния автоматических выключателей питания цепей управления и сигнализации;
3. независимо от положения выключателя относительно шасси (выкачен, тест, вкачен).
Управление от механических кнопок («ВКЛЮЧИТЬ», «ОТКЛЮЧИТЬ») на лицевой панели выключателя
блокируется:
1. Если не запитан расцепитель минимального напряжения, включение (ручное или электрическое)
выключателя невозможно;
2. В случае длительной подачи напряжения на электромагнит отключения (независимый расцепитель)
включение (ручное или электрическое) выключателя невозможно.
В управлении выключателями используются электромеханические блокировки. При отсутствии питания
цепей управления выключатели между собой не могут быть сблокированы. Оператору следует с осторожностью
использовать управление выключателями от механических кнопок «ВКЛЮЧИТЬ», «ОТКЛЮЧИТЬ» для недопущения
аварийных ситуаций, например включения на параллельную работу несинхронизированных источников
электроэнергии или длительную параллельную работу вводных фидеров на щит.
Блокировка доступа к механическим кнопкам («ВКЛЮЧИТЬ», «ОТКЛЮЧИТЬ»). Доступ к кнопкам отключения и
включения аппарата перекрывается прозрачным экраном. Данное устройство позволяет заблокировать независимо
друг от друга кнопку отключения или кнопку включения. Блокировка осуществляется на выбор:
1. тремя навесными замками (не входят в комплект поставки);
2. пломбировкой;
3. двумя винтами.





Выключатели QT6A-2, QT6B-2 вводов главного тока оборудованы независимыми расцепителями
минимального напряжения с замедлителем. В любом из режимов управления вводными выключателями главного тока
обесточивание или снижение напряжения на вводе (QT6A-2 или QT6B-2) главного тока до величины от 0,35 до 0,7
Uн. в течении времени до 3с (регулируемая уставка до 3с) приводит к отключению выключателя ввода своим
расцепителем минимального напряжения. Обесточенный расцепитель блокирует выключатель в отключенном
положении. При подаче (восстановлении) напряжения на расцепитель минимального напряжения блокировка
снимается автоматически, деблокировать управление выключателем кнопкой-индикатором «reset» (сброс),
расположенной на самом выключателе, ненужно.
Выбор режима управления выключателем главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6 щита 10-0239-ESB1
осуществляется соответствующим переключателем 4SA11/(21)/(31). Для каждого выключателя главного тока
установлен индивидуальный переключатель выбора режима управления. Переключатели 4SA11/(21)/(31) установлены
на панелях щита возле соответствующих выключателей QT6A-2, QT6B-2, QBT6. Независимо от положения
переключателей 4SA11/(21) при включённом состоянии выключателя QEG выключатели вводов QT6A-2, QT6B-2
блокируются в отключённом состоянии. При этом блокируется любое управление выключателями QT6A-2, QT6B-2,
их невозможно включить, в том числе и от механической кнопки «ВКЛЮЧИТЬ» на лицевых панелях выключателей.
Переключатели 4SA11/(21)/(31) соответствующих выключателей QT6A-2, QT6B-2, QBT6 имеют три
положения:
1 ОТКЛЮЧЕНО
2 МЕСТНОЕ
3 ДИСТАНЦИОННОЕ/АВР
Переключатель в положении «ОТКЛЮЧЕНО»: блокируется любое управление выключателем (имеется ввиду
электромеханическое управление), кроме механических кнопок на лицевой панели самого выключателя и алгоритма
блокировки «2 из 3».
Переключатель в положении «МЕСТНОЕ»: управление выключателем осуществляется от соответствующих
ему кнопок («ВКЛЮЧИТЬ», «ОТКЛЮЧИТЬ») с панелей щита.





Кнопка «ВКЛЮЧИТЬ» имеет клавишу черного цвета, кнопка «ОТКЛЮЧИТЬ» имеет клавишу красного цвета.
Кнопки «ВКЛЮЧИТЬ», «ОТКЛЮЧИТЬ» установлены на панелях щита возле соответствующих выключателей QT6A-2,
QT6B-2, QBT6 и дублированы на блоке управления и сигнализации АВР панели секции СВТ В щита.
В этом положении переключателя блокируется дистанционное управление соответствующим ему
выключателем главного тока. В этом режиме управления задается состояние выключателя (ВКЛЮЧЁН ИЛИ
ОТКЛЮЧЁН) для последующего перевода в режим управления «ДИСТАНЦИОННОЕ/АВР». При этом действует
алгоритм блокировки «2 из 3». В положении переключателя «МЕСТНОЕ» блокируются команды дистанционного
управления выключателем от системы АСУТП средствами автоматики щита.
Переключатель в положении «ДИСТАНЦИОННОЕ/АВР»: управление выключателем осуществляется подачей
дистанционных команд управления от системы АСУТП через ПЛК в щите. При этом действует алгоритм
блокировки «2 из 3». В этом положении переключателя заблокированы режимы управления «МЕСТНОЕ» и «ПЕРЕВОД
НАГРУЗКИ» — это означает невозможность управления выключателем кнопками с панели щита. При отключении
любого выключателя главного тока защитой от перегрузки или от тока короткого замыкания блокируется
дистанционное управление всеми выключателями главного тока средствами автоматики щита.
Блокировка дистанционного управления выключателями главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6 происходит
при:
1 Отключении любого выключателя защитой от перегрузки или от тока короткого замыкания;
2 АВР включен;
3 АВР сработал;
4 Отключен хотя бы один из автоматических выключателей питания цепей управления и сигнализации:
a) 4SF7 - питание мотор-редукторов;
b) 4SF8 - питание цепей управления и сигнализации выключателей главного тока;
c) 4SF10 - питание устройства контроля изоляции главных цепей секции А;
d) 4SF11 - питание устройства контроля изоляции главных цепей секции B;
e) 4SF1.1 - питание расцепителя MN выключателя QT6A-2;
f) 4SF2.1 - питание расцепителя MN выключателя QT6B-2.
5 По событию «ОСНОВНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА ОБЕСТОЧЕНА»;
6 При включенном положении выключателя QEG.
Событие «ОСНОВНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА ОБЕСТОЧЕНА» формируется из суммы событий:
1. Нет всех линейных напряжении на вводах А и В до вводных выключателей QT6A-2, QT6B-2;
2. Вводные выключатели QT6A-2, QT6B-2 отключены;
3. Вводные выключатели QT6A-2, QT6B-2В отключены расцепителем минимального напряжения;
4. Обязательно отключены оба вводных выключателя QT6A-2, QT6B-2.
Защита от перегрузки или от тока короткого замыкания действует независимо от выбранного режима
управления выключателем. При отключении выключателя главного тока защитой от перегрузки или от тока
короткого замыкания блокируется любое управление с помощью блокировки с ручным механическим сбросом на
самом выключателе, а также средствами автоматики щита. Для сброса блокировки необходимо устранить причину
неисправности (аварии) и нажать красную кнопку-индикатор «reset» (сброс) на самом выключателе и кнопку







«КВИТИРОВАНИЕ» на панели СВТ В щита.
УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ QT7A-1, QT7B-1 ПИТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ АВАРИЙНОЙ СЕТИ
Выбор режима управления для каждого выключателя QT7A-1, QT7B-1 питания трансформаторов аварийной
сети осуществляется соответствующим индивидуальным переключателем 4SA51/(61). Переключатели 4SA51/(61)
расположены на панелях СР4А и СР1В соответственно.
Переключатель выбора режима управления 4SA51/(61) QT7A-1, QT7B-1 имеет три положения:
1 ОТКЛЮЧЕНО
2 МЕСТНОЕ
3 ДИСТАНЦИОННОЕ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ
Переключатель в положении «ОТКЛЮЧЕНО»: блокируется любое управление выключателем (имеется в виду
электромеханическое управление), кроме механических кнопок на лицевой панели самого выключателя.
Переключатель в положении «МЕСТНОЕ»: управление выключателем осуществляется от соответствующих
ему кнопок («ВКЛЮЧИТЬ», «ОТКЛЮЧИТЬ»), расположенных на панелях щита. Кнопка «ВКЛЮЧИТЬ» имеет клавишу
черного цвета, кнопка «ОТКЛЮЧИТЬ» имеет клавишу красного цвета. Для управления выключателем QT7A-1 кнопки
«ВКЛЮЧИТЬ», «ОТКЛЮЧИТЬ» расположены на панели СР4А, для управления выключателем QT7B-1 кнопки
«ВКЛЮЧИТЬ», «ОТКЛЮЧИТЬ» расположены на панели СР1В. В этом положении переключателя блокируется
дистанционное управление соответствующем ему выключателем главного тока. В этом режиме управления
задается состояние выключателя (ВКЛЮЧЁН ИЛИ ОТКЛЮЧЁН) для последующего перевода в режим управления
«ДИСТАНЦИОННОЕ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ».
Переключатель в положении «ДИСТАНЦИОННОЕ/ АВТОМАТИЧЕСКОЕ». В положении
«Дистанционное/автоматическое» производится дистанционное управление соответствующим автоматическим
выключателем подачей команд управления от системы АСУТП и управление от ПЛК ESB1. В этом положении
переключателя заблокирован режим управления «МЕСТНОЕ» — это означает невозможность управления
выключателем кнопками с панели щита.
Защита от перегрузки или от тока короткого замыкания действует независимо от выбранного режима
управления выключателем. При отключении выключателя защитой от перегрузки или от тока короткого
замыкания блокируется любое управление с помощью блокировки с ручным механическим сбросом на самом
выключателе, а также средствами автоматики щита.
УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ QEG
Выбор режима управления выключателем QEG аварийного генератора EG осуществляется переключателем
4SA41. Независимо от положения переключателя 4SA41 при включённом положении любого из выключателей QT6A-
2, QT6B-2 выключатель QEG блокируется в отключённом состоянии. При этом блокируется любое управление
выключателем QEG. Его невозможно включить, в том числе и от механической кнопки «ВКЛЮЧИТЬ» на лицевой
панели.
Переключатель 4SA41 расположен на панели СВГ и имеет три положения:
1. РУЧНОЙ
2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ
3. ПРОВЕРКА АВТОЗАПУСКА







Переключатель в положении «РУЧНОЙ»: управление выключателем QEG осуществляется от
соответствующих ему кнопок («ВКЛЮЧИТЬ», «ОТКЛЮЧИТЬ») на его лицевой панели механических и
электромеханических на панели секции СВГ щита возле выключателя QEG. Кнопка «ВКЛЮЧИТЬ» имеет клавишу
черного цвета, кнопка «ОТКЛЮЧИТЬ» имеет клавишу красного цвета. Включить выключатель QEG в положении
переключателя «РУЧНОЕ» от соответствующей ему кнопки «ВКЛЮЧИТЬ» возможно, когда выполнены и сохраняются
одновременно условия:
1. Отключены выключатели QT6A-2, QT6B-2;
2. Выключатели QT6A-2, QT6B-2 отключены неаварийно;
3. Нет сигнала «Останов АДГ» от ЛСУ АДГ;
4. Есть сигнал от ЛСУ АДГ «АДГ готов к приему нагрузки».
Отключить выключатель QEG в положении переключателя «РУЧНОЕ» возможно от:
1. Кнопки «ОТКЛЮЧИТЬ» на панели секции СВГ щита;
2. Механической кнопки «ОТКЛЮЧИТЬ» на лицевой панели выключателя;
3. Выкатывании включенного выключателя из рабочего положения;
4. Автоматически по сигналу от ЛСУ АДГ «Останов АДГ».
Переключатель в положении «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» (основной режим работы): управление выключателем QEG
осуществляет ПЛК щита 10-0239-ESB1. Автоматическое включение выключателя QEG имеет однократный цикл.
При отключении или не включении по команде автоматики выключателя QEG в ситуациях, несвязанных с
отключением токов короткого замыкания или перегрузки, оператор может включить выключатель вручную
переведя переключатель 4SA41 выбора режима управления в положение «РУЧНОЕ». В данном режиме обеспечивается
выдача в ЛСУ АДГ сигнала на пуск АДГ по событию «ОСНОВНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА ОБЕСТОЧЕНА».
Событие «ОСНОВНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА ОБЕСТОЧЕНА» формируется из суммы событий:
1. Нет всех линейных напряжении на вводах А и В до вводных выключателей QT6A-2, QT6B-2;
2. Вводные выключатели QT6A-2, QT6B-2 отключены;
3. Вводные выключатели QT6A-2, QT6B-2В отключены расцепителем минимального напряжения;
4. Обязательно отключены оба вводных выключателя QT6A-2, QT6B-2. Автоматика включит выключатель
QEG в положении переключателя «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» по сигналу от ЛСУ АДГ «АДГ готов к приему нагрузки».
Отключить выключатель QEG в положении переключателя «АВТОМАТИЧЕСКОЕ» возможно от:
1. Механической кнопки «ОТКЛЮЧИТЬ» на лицевой панели выключателя;
2. Выкатывании включенного выключателя из рабочего положения;
3. Автоматически по сигналу от ЛСУ АДГ «Останов АДГ».
Переключатель в положении «ПРОВЕРКА АВТОЗАПУСКА АДГ»: в данном режиме обеспечивается выдача в ЛСУ
АДГ сигнала, имитирующего событие «ОСНОВНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА ОБЕСТОЧЕНА» для пуска АДГ, с последующим
включением световой сигнализации на лицевой панели секции СВГ «АВТОЗАПУСК АДГ ПРОИЗВЕДЕН» при приеме
сигнала от ЛСУ АДГ «ГОТОВ К ПРИЁМУ НАГРУЗКИ». Любое управление генераторным выключателем QEG при этом
заблокировано. На панели секции СВГ ввода от АДГ загорится сигнальная лампа «АВТОЗАПУСК АДГ ПРОИЗВЕДЕН»
после получения сигнала «ГОТОВ К ПРИЁМУ НАГРУЗКИ» от ЛСУ АДГ. Останов АДГ выполняется от ЛСУ АДГ.








9.2. Режим «ПЕРЕВОД НАГРУЗКИ».
При разрешающем сигнале от щита 10-0237-MSB, сигналов о включенном положении выключателей QT6A-1,
QT6B-1 и установке переключателей выбора режима управления выключателями главного тока QT6A-2, QT6B-2,
QBT6 в положение «МЕСТНОЕ» может быть включен режим «ПЕРЕВОД НАГРУЗКИ» одноимённой кнопкой на лицевой
панели секции СВТ В щита.
Нахождение в режиме «ПЕРЕВОД НАГРУЗКИ» сигнализирует соответствующая одноимённая лампа на панели
секции СВТ В щита. Включение этого режима отключает блокировку «2 из 3» и блокирует местное управление
выключателями главного тока на время перевода нагрузки. Для перевода нагрузки необходимо выбрать с помощью
переключателя «ПЕРЕВОД НАГРУЗКИ. ВЫБОР ОТКЛЮЧАЕМОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» отключаемый выключатель главного
тока и нажать кнопку «ПЕРЕВОД НАГРУЗКИ».
Автоматика щита включит все 3 выключателя, отключит ранее выбранный выключатель, снимет режим
«ПЕРЕВОД НАГРУЗКИ», включит блокировку «2 из 3» и снимет блокировку местного управления выключателями.
Длительность промежутка времени, когда выключатели главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6 находятся во
включённом состоянии, регулируется от 0 до 10 с. Выставлена уставка - 0 с.
Блокировка «2 из 3» реализована на независимых расцепителях. Блокировка «2 из 3» действует в любом
режиме управления выключателями главного тока, кроме режима «ПЕРЕВОД НАГРУЗКИ».
Оператор может включить режим «ПЕРЕВОД НАГРУЗКИ» (при этом загорается сигнальная лампа «ПЕРЕВОД
НАГРУЗКИ») одноименной кнопкой с панели секции СВТ В только когда выполнены и сохраняются следующие
условия:
1. Ни один из выключателей главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6 не отключен защитой от перегрузки
или от тока короткого замыкания;
2. Любые 2 из 3 выключателей главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6 включены, а третий отключен;
3. Есть разрешающий сигнал от щита 10-0237-MSB;
4. Есть сигналы о включенном положении выключателей QT6A-1, QT6B-1;
5. Все три переключателя выбора режимов управления 4SA11/(21)/(31) выключателями главного тока
QT6A-2, QT6B-2, QBT6 переведены в положение «МЕСТНОЕ»;
6. Нет события «ОСНОВНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА ОБЕСТОЧЕНА»;
7. Линейные напряжения на вводах А и В более 80% Uном;
8. Включен автоматический выключатель 4SF1 питания цепей контроля напряжения реле 4KSV1;
9. Включен автоматический выключатель 4SF2 питания цепей контроля напряжения реле 4KSV2;
10. Выключатель главного тока QT6A-2 или QT6B-2 не заблокирован расцепителем минимального
напряжения в отключенном положении;
11. Включены автоматические выключатели питания цепей управления и сигнализации:
a) 4SF7 - питание мотор-редукторов;
b) 4SF8 - питание цепей управления и сигнализации выключателей главного тока;
c) 4SF10 - питание устройства контроля изоляции главных цепей секции А;
d) 4SF11 - питание устройства контроля изоляции главных цепей секции B;
e) 4SF1.1 - питание расцепителя MN выключателя QT6A-2;







f) 4SF2.1 - питание расцепителя MN выключателя QT6B-2.
12. От вспомогательных контактов каждого выключателя главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6 приходят
сигналы, соответствующие его положению и состоянию (включен, отключен, вкачен) в зависимости от принятой
схемы электроснабжения цепей главного тока;
13. Есть питание ПЛК.
Команда на отключение и включение выключателя выдается однократно. Цикл режима «ПЕРЕВОД НАГРУЗКИ»
однократный. Если цикл режима «ПЕРЕВОД НАГРУЗКИ» после нажатия на кнопку не запустился или не был
завершен то режим блокируется и автоматика пытается сохранить первоначальную схему электроснабжения
главных цепей щита, при этом срабатывает обобщенная звуковая и световая сигнализация.
9.3. Алгоритм работы АВР
АВР имеет однократный цикл. Устройство АВР обеспечивает следующие алгоритмы управления
выключателями главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6:
1 Каждая секция шин щита 10-0239-ESB1 (380В) питается от своего ввода через включенные
выключатели QT6A-2, QT6B-2 соответственно, секционный выключатель QBT6 - отключен. Устройство АВР
включено.
Включённый выключатель рабочего ввода отключится при:
a) снижении напряжения на питающем вводе менее 0,8Uном., отключение происходит с задержкой
времени 2,5с (время отключения выключателя не более 50мс ± 10 от электромагнита отключения);
b) обесточивании или снижении напряжения до величины от 0,35 до 0,7 Uн. в течении времени более
3с независимых расцепителей минимального напряжения, отключение происходит без задержки по времени
(время отключения выключателя не более 90мс ± 5 от расцепителя минимального напряжения);
c) от механических кнопок расположенных на лицевой панели самого выключателя, отключение
происходит без задержки по времени (собственное время отключения выключателя не более 25мс);
d) выкатывании из рабочего положения, отключение происходит без задержки по времени
(собственное время отключения выключателя не более 25мс);
e) получении сигнала об отключении соответствующего выключателя QT6A-1, QT6B-1 в 10-0237-
MSB, отключение происходит без задержки по времени (собственное время отключения выключателя не более
25мс);
После отключения выключателя рабочего ввода включение секционного выключателя QBT6 происходит без
задержки по времени (собственное время выполнения команды включения выключателем не более 70мс ± 10) и
питание шин 10-0239-ESB1 (380В) осуществляется от оставшегося в работе ввода. При восстановлении
напряжения на обесточенном вводе автоматический возврат выключателей в состояние до срабатывания АВР не
происходит. Отключение (включение) выключателя осуществляется от моторно-пружинного привода за счет
запасенной энергии пружин. Время взвода пружины включения до 4с. Энергии полностью взведённой пружины,
которую взводит мотор-редуктор, достаточно для однократного включения автоматического выключателя (без
до взвода при отсутствии питания на мотор-редукторе).







2 Секционный выключатель QBT6 - включен. Обе секции шин щита 10-0239-ESB1 (380В) питаются от
одного ввода QT6A-2 - включен, QT6B-2 - отключен или QT6A-2 - отключен, QT6B-2 - включен. Устройство АВР
включено.
Включённый выключатель рабочего ввода отключится:
a) при снижении напряжения на питающем вводе менее 0,8Uном., отключение происходит с задержкой
времени 2,5с (время отключения выключателя не более 50мс ± 10 от электромагнита отключения);
b) обесточивании или снижении напряжения до величины от 0,35 до 0,7 Uн. в течении времени более
3с. независимых расцепителей минимального напряжения, отключение происходит без задержки по времени
(время отключения выключателя не более 90мс ± 5 от расцепителя минимального напряжения);
c) от механических кнопок, расположенных на лицевой панели самого выключателя, отключение
происходит без задержки по времени (собственное время отключения выключателя не более 25мс);
d) при выкатывании из рабочего положения, отключение происходит без задержки по времени
(собственное время отключения выключателя не более 25мс);
e) при получении сигнала об отключении соответствующего выключателя QT6A-1, QT6B-1 в 10-
0237-MSB, отключение происходит без задержки по времени (собственное время отключения выключателя не
более 25мс);
Секционный выключатель QBT6 отключится:
a) от механических кнопок, расположенных на лицевой панели самого выключателя, отключение
происходит без задержки по времени (собственное время отключения выключателя не более 25мс);
b) при выкатывании из рабочего положения, отключение происходит без задержки по времени
(собственное время отключения выключателя не более 25мс);
После отключения выключателя рабочего ввода или секционного выключателя QBT6 включение выключателя
резервного ввода происходит без задержки по времени (собственное время выполнения команды включения
выключателем не более 70мс ± 10) и питание шин 10-0239-ESB1 (380В) осуществляется от резервного ввода. При
восстановлении напряжения на обесточенном вводе автоматический возврат выключателей в состояние до
срабатывания АВР не происходит. Отключение (включение) выключателя осуществляется от моторно-пружинного
привода за счет запасенной энергии пружин. Время взвода пружины включения до 4с. Энергии полностью
взведённой пружины, которую взводит мотор-редуктор, достаточно для однократного включения автоматического
выключателя (без до взвода при отсутствии питания на мотор-редукторе).
Оператору важно помнить!
Выключатели вводов главного тока оборудованы независимыми расцепителями минимального напряжения с
замедлителем. В любом из режимов управления вводными выключателями главного тока обесточивание или
снижение напряжения на вводе (QT6A-2 или QT6B-2) главного тока до величины от 0,35 до 0,7 Uн в течении
времени до 3с (регулируемая уставка до 3с) приводит к отключению и блокировке выключателя ввода в
отключенном состоянии своим расцепителем минимального напряжения.
При включенном АВР произойдет отключение выключателя ввода и включение резервного выключателя
главного тока с последующим штатным алгоритмом блокировок (однократное действие и блокировка АВР,
блокировка дистанционного управления из АСУТП АВР и выключателями главного тока), если АВР отключен то









включения резервного выключателя главного тока не произойдет и при этом дистанционное управление от
АСУТП, отключившемся выключателем и АВР не будет заблокировано средствами автоматики щита. Обесточенный
расцепитель минимального напряжения блокирует выключатель в отключенном состоянии (выключатель нельзя
включить независимо от его положения в рабочем, в положении тест или выкачен для извлечения). При подаче
(восстановлении) напряжения на расцепитель минимального напряжения блокировка снимается автоматически,
деблокировать управление выключателем кнопкой-индикатором «reset» (сброс), расположенной на самом
выключателе, ненужно.
При установке всех трех переключателей 4SA11/(21)/(31) выбора режима управления выключателями QT6A-
2, QT6B-2, QBT6 в положение «ДИСТАНЦИОННОЕ/АВР» соответствующим ключом 4A2 на лицевой панели секции
СВТ В щита или дистанционно от системы АСУТП производится включение/отключение АВР.
Ключ включения/отключения АВР на лицевой панели щита без фиксации в крайних положениях с
самовозвратом в среднее «нулевое» положение. Контакты ключа нормально разомкнутые в среднем (нулевом)
положении.
Ключ имеет три положения:
1 «ВКЛЮЧЕНИЕ АВР»- в этом положении включается автоматика ввода резерва. При включенном АВР
средствами автоматики щита блокируется дистанционное управление выключателями от системы АСУТП.
2 «0» среднее нулевое положение - в этом положении все контакты ключа разомкнуты.
3 «ОТКЛЮЧЕНИЕ АВР» - в этом положении отключается автоматика ввода резерва. После отключения
АВР средствами автоматики щита снимается блокировка с дистанционного управления выключателями от
системы АСУТП.
Оператор может включить устройство АВР с панели секции СВТ В или дистанционно из АСУТП только
когда выполнены и сохраняются следующие условия:
1. Ни один из выключателей главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6 не отключен защитой от перегрузки или
от тока короткого замыкания;
2. Любые 2 из 3 выключателей главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6 включены, а третий отключен;
3. Есть сигналы о включенном положении выключателей QT6A-1, QT6B-1;
4. Все три переключателя выбора режимов управления 4SA11/(21)/(31) выключателями главного тока QT6A-
2, QT6B-2, QBT6 переведены в положение «ДИСТАНЦИОННОЕ/АВР»;
5. Линейные напряжения на каждом вводе А и В более 80% Uном;
6. Выключатель главного тока QT6A-2 или QT6B-2 не заблокирован расцепителем минимального
напряжения в отключенном положении;
7. Включен автоматический выключатель 4SF1 питания цепей контроля напряжения реле 4KSV1;
8. Включен автоматический выключатель 4SF2 питания цепей контроля напряжения реле 4KSV2;
9. Включены автоматические выключатели питания цепей управления и сигнализации:
a) 4SF7 - питание мотор-редукторов;
b) 4SF8 - питание цепей управления и сигнализации выключателей главного тока;
c) 4SF10 - питание устройства контроля изоляции главных цепей секции А;
d) 4SF11 - питание устройства контроля изоляции главных цепей секции B;








e) 4SF1.1 - питание расцепителя MN выключателя QT6A-2;
f) 4SF2.1 - питание расцепителя MN выключателя QT6B-2.
10. От вспомогательных контактов каждого выключателя главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6 приходят
сигналы, соответствующие его положению и состоянию (включен, отключен, вкачен) в зависимости от
принятой схемы электроснабжения цепей главного тока;
11. Есть питание на ПЛК.
Сигналы, передаваемые в АСУТП о состоянии АВР:
1. АВР ВКЛЮЧЕН
2. АВР ОТКЛЮЧЕН
3. АВР ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ
Сигнал «АВР ВКЛЮЧЕН» формируется и передается в АСУТП после включения устройства АВР оператором. О
включении устройства АВР сигнализирует немигающая лампа синего цвета «АВР включен» на панели секции СВТ
В щита.
Автоматика средствами щита переводит устройство АВР из состояния «АВР ВКЛЮЧЕН» в состояние «АВР
ОТКЛЮЧЕН», запрещает включить АВР и блокирует дистанционное управление от АСУТП при возникновении любого
из событий:
1 Отключен автоматический выключатель 4SF1 питания цепей контроля напряжения реле 4KSV1;
2 Отключен автоматический выключатель 4SF2 питания цепей контроля напряжения реле 4KSV2;
3 Снижении линейных напряжений менее 80% Uном на вводах одновременно или со сдвигом по времени, но
в общем диапазоне более 2,5с;
4 Исчезновении любого из сигналов в ПЛК о состоянии (включен или отключен) и положении (вкачен) от
вспомогательных контактов любого выключателя главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6, которые соответствуют
его состоянию и положению в зависимости от принятой схемы электроснабжения цепей главного тока;
5 Отключен любой из автоматических выключателей питания цепей управления и сигнализации:
a) 4SF7 - питание мотор-редукторов;
b) 4SF8 - питание цепей управления и сигнализации выключателей главного тока;
c) 4SF10 - питание устройства контроля изоляции главных цепей секции А;
d) 4SF11 - питание устройства контроля изоляции главных цепей секции B;
6 Установке любого переключателя 4SA11/(21)/(31) выбора режимов управления выключателями главного
тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6 в положение «ОТКЛЮЧЕНО» или «МЕСТНОЕ»;
7 При обесточивании или при подаче питания на ПЛК;
8 Выключатель главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6 отключен защитой от перегрузки или от тока
короткого замыкания;
9 Устройство АВР отработало цикл.
События 1, 2, 4, 5, 7, 8 (см. текст выше) участвуют в формировании сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ АВР». Для снятия
блокировки с управления устройством АВР, в том числе и с дистанционного управления от АСУТП по указанным
выше событиям необходимо:
1. Устранить события, препятствующие управлению устройством АВР;
2. Нажать кнопку «КВИТИРОВАНИЕ» на панели секции СВТ В щита.



Сигнал «АВР ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ» формируется и передается в АСУТП, когда выполнены и сохраняются следующие
условия:
1. Ни один из выключателей главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6 не отключен защитой от перегрузки
или от тока короткого замыкания;
2. Все три переключателя выбора режимов управления 4SA11/(21)/(31) выключателями главного тока
QT6A-2, QT6B-2, QBT6 переведены в положение «ДИСТАНЦИОННОЕ/АВР»;
3. Выключатель главного тока QT6A-2 или QT6B-2 не заблокирован расцепителем минимального
напряжения в отключенном положении;
4. Включен автоматический выключатель 4SF1 питания цепей контроля напряжения реле 4KSV1;
5. Включен автоматический выключатель 4SF2 питания цепей контроля напряжения реле 4KSV2;
6. Включены автоматические выключатели питания цепей управления и сигнализации:
a) 4SF7 - питание мотор-редукторов;
b) 4SF8 -

питание цепей управления и сигнализации выключателей главного тока;
c) 4SF10 -

питание устройства контроля изоляции главных цепей секции А;

d) 4SF11 -

питание устройства контроля изоляции главных цепей секции B;
e) 4SF1.1 -

питание расцепителя MN выключателя QT6A-2;
f) 4SF2.1 -питание расцепителя MN выключателя QT6B-2.
7. От вспомогательных контактов каждого выключателя главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6
приходят сигналы, соответствующие его положению и состоянию (включен, отключен, вкачен) в зависимости от
принятой схемы электроснабжения цепей главного тока;
8. Есть питание на ПЛК.
Сигнал «АВР ОТКЛЮЧЕН» формируется и передается в АСУТП, когда АВР отключен.
После отработки цикла АВР:
1. Устройство АВР из состояния «АВР ВКЛЮЧЕН» переходит в состояние «АВР ОТКЛЮЧЕН» при этом на
панели АВР секции СВТ В сигнальная лампа «АВР ВКЛЮЧЕН» гаснет, мигает сигнальная лампа «АВР СРАБОТАЛ».
2. Срабатывает обобщенная по щиту звуковая сигнализация
3. Дистанционное управление от АСУТП устройством АВР и выключателями главного тока QT6A-2, QT6B-
2, QBT6 блокируется средствами автоматики щита.
Возврат к до аварийной схеме электроснабжения выполняется в положении переключателя выбора режима
управления выключателем - «МЕСТНОЕ».
Сброс блокировки дистанционного управления выключателями главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6 и
устройством АВР выполняется нажатием кнопки «КВИТИРОВАНИЕ» на панели секции СВТ В.
Сброс обобщенной по щиту звуковой сигнализации выполняется нажатием кнопки «КВИТИРОВАНИЕ» на
панели секции СВТ В.
9.4 Неисправность устройства АВР
Неисправность устройства АВР возникает при событиях, блокирующих его работу, когда устройство
включено. При возникновении этих событий устройство АВР отключается автоматически и дистанционное
управление от АСУТП блокируется:






1 Отключен автоматический выключатель 4SF1 питания цепей контроля напряжения реле 4KSV1;
2 Отключен автоматический выключатель 4SF2 питания цепей контроля напряжения реле 4KSV2;
3 Исчезновении любого из сигналов в ПЛК о состоянии (включен или отключен) и положении (вкачен) от
вспомогательных контактов любого выключателя главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6, которые соответствуют
его состоянию и положению в зависимости от принятой схемы электроснабжения цепей главного тока;
4 Отключен любой из автоматических выключателей питания цепей управления и сигнализации:
a) 4SF7 - питание мотор-редукторов;
b) 4SF8 - питание цепей управления и сигнализации выключателей главного тока;
c) 4SF10 - питание устройства контроля изоляции главных цепей секции А;
d) 4SF11 - питание устройства контроля изоляции главных цепей секции B;
5 При обесточивании ПЛК;
6 Выключатель главного тока QT6A-2, QT6B-2, QBT6 отключен защитой от перегрузки или от тока
короткого замыкания;
7 Не выполнена команда управления выключателем;
8 Цикл АВР не запустился или не был завершен.
По событию «НЕИСПРАВНОСТЬ АВР» срабатывает обобщенная звуковая и световая сигнализация щита
«ОБОБЩЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ». Для снятия звуковой и световой сигнализации:
1 Устранить неисправность;
2 Нажать кнопку «КВИТИРОВАНИЕ» на панели секции СВТ В щита.
9..5 Алгоритм включения аварийного генератора ЛСП.
Сигнал в ЛСУ АДГ на автоматический запуск выполняется при следующих условиях:
1 Есть событие «ОСНОВНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА ОБЕСТОЧЕНА»;
2 Переключатель 4SA41 выбора режима управления выключателем QEG на панели секции СВГ в положении
«АВТОМАТИЧЕСКИЙ»;
3 Выключатель QEG отключен;
4 Выключатель QEG не отключен защитой от перегрузки или от тока короткого замыкания;
5 От вспомогательных контактов выключателя QEG есть сигнал «вкачен»;
6 Выключатель главного тока QT6A-2, QT6B-2, не отключен защитой от перегрузки или от тока
короткого замыкания;
7 Нет сигнала «Останов АДГ» от ЛСУ АДГ;
8 От вспомогательных контактов каждого выключателя главного тока QT6A-2, QT6B-2 есть сигнал
«отключен», если выключатели в рабочем положении или от вспомогательных контактов выключателя главного
тока QBT6, QT6A-2 или QT6B-2 есть сигнал «выкачен», если выключатель выкачен из шасси;
Событие «ОСНОВНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА ОБЕСТОЧЕНА» формируется из суммы событий:
1.Нет всех линейных напряжении на вводах А и В до вводных выключателей QT6A-2, QT6B-2;
2.Вводные выключатели QT6A-2, QT6B-2 отключены;
3.Вводные выключатели QT6A-2, QT6B-2В отключены расцепителем минимального напряжения;
4.Обязательно отключены оба вводных выключателя QT6A-2, QT6B-2.










По событию «ОСНОВНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА ОБЕСТОЧЕНА» включается секционный выключатель QBT6, если был
отключен. Переключатель 4SA31 выбора режима должен быть установлен в положение «ДИСТАНЦИОННОЕ/АВР». В
случае если выключатель QBT6 по команде автоматики не включится должна сработать звуковая и световая
«ОБОБЩЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ» сигнализация на панели секции СВТ В.
После запуска АДГ по сигналу от ЛСУ АДГ «ГОТОВ К ПРИЁМУ НАГРУЗКИ» включается QEG. В случае если
выключатель QEG по команде автоматики не включится должна сработать звуковая и световая «ОБОБЩЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ» сигнализация на панели секции СВТ В. Выключатели QT7A-1, QT7B-1 питания аварийных
трансформаторов сохраняют доаварийное состояние. Дистанционное управление от АСУТП блокируется
средствами автоматики щита.
Для снятия сигнализации необходимо нажать кнопку «КВИТИРОВАНИЕ» на панели секции СВТ В щита.
9.6 Световая и звуковая сигнализация
На лицевых панелях выключателей QT6A-2, QT6B-2, QBT6, QEG имеются следующие механические
индикаторы:
1. Указатель положения контактов;
2. Указатель состояния пружин;
3. Счетчик коммутаций;
4. Кнопка – индикатор reset для ручного возврата в исходное положение после повреждения.
В нижней части на шасси с лицевой стороны имеется указатель положения аппарата относительно шасси:
1. Выкачен;
2. Испытание (Тест);
3. Вкачен.
На панели секции СВТ В установлена следующая световая сигнализация о состоянии и положении
выключателей QT6A-2, QT6B-2, QBT6:
1. Готовность к включению. Три лампы с белым светофильтром, соответствующие выключателям QT6A-2,
QT6B-2, QBT6, обозначены «Ввод А. Готов», «Ввод В. Готов», «СВ. Готов». Лампа горит, когда выключатель готов
к включению. Этот сигнал свидетельствует об одновременном наличии следующих условий:
− выключатель отключен;
− пружины накопления энергии взведены;
− нет постоянно поданной команды на отключение или запрета на включение, то есть:
− на расцепитель MX не подается сигнал срабатывания;
− автоматический выключатель не отключился аварийно (по аварии в защищаемой сети);
− аппарат не блокирован внешней схемой безопасности (на расцепитель MX не подается сигнал
срабатывания, а MN запитан, если имеется один из них);
− аппарат не находится в промежуточном положении в шасси;
− сняты механические блокировки аппарата в отключенном положении (если они имеются);
2. «АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ». Лампа с красным светофильтром. Сигнализирует что автоматический
выключатель QT6A-2, QT6B-2, QBT6 отключился аварийно (по аварии в защищаемой сети). Является общей для










выключателей QT6A-2, QT6B-2, QBT6. Дублируется на панели АВР 4А2 по каждому выключателю QT6A-2, QT6B-2,
QBT6;
3. «ОБОБЩЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ». Лампа с красным светофильтром. Сигнализирует обо всех аварийных
событиях в щите:
a) главный выключатель аварийно отключен;
b) выключатель цепей управления отключен;
c) сопротивление изоляции ниже уставки;
d) неисправность АВР;
4. «НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРОЙСТВ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ». Лампа с красным светофильтром. Общая
сигнализация неисправности устройств питания цепей управления и ИБП.
5. «ПОНИЖЕНО СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ СЕКЦИИ А». Лампа с желтым светофильтром. Сигнализирует о
снижении изоляции секции А. Является общей для главных цепей, цепей управления и сигнализации по секции А;
6. «ПОНИЖЕНО СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ СЕКЦИИ В». Лампа с желтым светофильтром. Сигнализирует о
снижении изоляции секции В. Является общей для главных цепей, цепей управления и сигнализации по секции В;
7. «ПЕРЕВОД НАГРУЗКИ». Лампа с желтым светофильтром. Сигнализация о включении режима перевод
нагрузки.

Сообщение отредактировал prude - 15.8.2020, 13:27


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 16:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены