Доброго дня, коллеги!
Нужна помощь теоретиков в вопросе возможности перевода питания потребителей СЦБ без перерыва. В настоящее время из-за фазного сдвига в 30 градусов перевод питания осуществляется с перерывом. Прошу рассмотреть ниже приведенный рисунок и высказать своё мнение по поводу замены трансформатора с нулевой группой (четной) на 11 (нечетную). Трансформатор может быть такой как на рисунке (треугольник-звезда с нулем) или звезда-зигзаг, что более вероятно. Так как с треугольником труднее найти. Сообщение отредактировал Demyan - 15.8.2020, 13:47