Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сдвиг фазного векторного угла с помощью различных групп трансформаторов. , Оцените возможность замены трансформатора с четной группой на нечетную

Demyan
сообщение 15.8.2020, 13:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.8.2020
Пользователь №: 57543



Доброго дня, коллеги!
Нужна помощь теоретиков в вопросе возможности перевода питания потребителей СЦБ без перерыва. В настоящее время из-за фазного сдвига в 30 градусов перевод питания осуществляется с перерывом. Прошу рассмотреть ниже приведенный рисунок и высказать своё мнение по поводу замены трансформатора с нулевой группой (четной) на 11 (нечетную). Трансформатор может быть такой как на рисунке (треугольник-звезда с нулем) или звезда-зигзаг, что более вероятно. Так как с треугольником труднее найти.

Сообщение отредактировал Demyan - 15.8.2020, 13:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________._____________________.jpg ( 238.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 5:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены