Добрый день. Вопрос к экспертам? Такая проблема: есть вентиляторная установка, привод-двигатель 75кВт 1500об/мин, пуск реализован переключение звезда-треугольник. Щит заводской, установка подключена напрямую к КТП кабелем 120мм2 алюминий длина линии порядка 150. Проблема заключается в следующем при переходе со звезды на треугольник отпадают пускатели. Может включится несколько раз нормально, потом начинает опять отпадать. Пусковой ток на звезде 287А при переходе со звезды на треугольник ток возростает до 600А, напряжение в момент перехода замерить не получается, есть такое подозрение что происходит просадка напряжения. Вопрос, как можно победить данную проблему, устройство плавного пуска и частотник сразу исключается, заказчик не хочет делать лишних вложений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
jurok
сообщение 22.8.2020, 12:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.8.2020
Пользователь №: 57552



Пробовали ставить электронный стабилизатор на цепь управления, он не успевает отрабатывать. Сегодня попробовали запитать цепь управления от генератора, все работает нормально, так что это просадка однозначно, теперь нужно думать как ее убрать.

Сообщение отредактировал jurok - 22.8.2020, 12:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- jurok   Проблемы при переходе звезда треугольник   21.8.2020, 12:43
- - rosck   Двигатель успевает раскрутится? Если нет, тогда ув...   21.8.2020, 18:47
- - S-cream   Запускали 400кВт двиг на 0,4 кВ, завышая напряжени...   21.8.2020, 19:29
- - чукча   Цитата(jurok @ 21.8.2020, 12:43) Пусковой...   21.8.2020, 20:06
- - Constantin_Logan   Просадка, не раз с таким сталкивался.   22.8.2020, 8:05
- - moshkarow   шибера закрывать не пробовали ?   22.8.2020, 8:11
- - jurok   1. Стоит электронная защита, время задержки срабат...   22.8.2020, 12:10
- - -Mike-   Если причина - просадка напряжения питания для кат...   22.8.2020, 12:36
|- - -Mike-   Цитата(-Mike- @ 22.8.2020, 15:3...   24.8.2020, 17:20
- - jurok   Пробовали ставить электронный стабилизатор на цепь...   22.8.2020, 12:53
|- - чукча   Цитата(jurok @ 22.8.2020, 12:53) так что ...   22.8.2020, 17:38
|- - rosck   Цитата(jurok @ 22.8.2020, 13:53) теперь н...   23.8.2020, 19:46
- - Constantin_Logan   Есть вариант повысить напряжение на КТП?   22.8.2020, 17:44
|- - Roman D   Цитата(Constantin_Logan @ 22.8.2020, 17:4...   23.8.2020, 7:56
|- - чукча   Цитата(Roman D @ 23.8.2020, 7:56) У пуска...   23.8.2020, 8:30
- - gomed12   Возможно, пуск совпадает во времени с наибольшей н...   31.8.2020, 21:36