Подскажите, пожалуйста, как мне быть.
Сразу скажу, что я не просто чайник, а вообще в электричестве не шарю, все эти фазы, нули, зЕмли для меня темный лес.

Предыстория такая. У меня новый дом, электрик смонтировал мне проводку. Часть проводки уже была уложена застройщиком, а другая часть, которая идет на кухню и потолки - новая.

В общем, после монтажа я целую неделю жила прекрасно, все работало, электроприборы в полном составе как у всех.

Через неделю у меня так же, как сегодня отрубается свет во всей квартире, меня не было дома целый день. Вечером я вернулась И вызвала электрика, проверяет розетки, мой автомат, в подъезде в щитке. Выясняем, что при включении второго рубильника (на фото обозначен), у меня отрубает вообще все. И работают только потолки и кухня. Далее электрик говорит, что во время ремонта у меня цепанули провод какой-то и теперь как работало, быть не может и что-то переподключает, выводит что-то из фазы и у меня начинает все работать, кроме лоджий.

Прошло примерно три недели, и сегодня опять повторяется эта история! Я в ужасе, я не могу понять, как это может быть, чтобы провод повредили якобы и вся система нормально функционировала, а потом все выбивает. Подскажите, в чем или ком дело? Мог электрик что-то сделать не так и как поврежденный провод может так работать?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Электромонтёр
сообщение 23.8.2020, 18:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Откуда нам знать правильно или нет у нас же схемы нет что куда идёт.Но то что собрано абы как это однозначно. Этого бы электрика да егоной мордой в этот щит потыкать чтоб в будущем так сикось накось не монтировал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 5:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены