Здравствуйте, прошу экспертов ответить на вопрос по подключению однофазного счетчика Меркурий 201.
Правильное подключение: фаза - 1-вход, 2-выход, ноль - 3-вход, 4-выход. Изначально было подключено: фаза - 3, 4, ноль - 1, 2, а дальше все нормально - диф. автомат и т.д. (фаза на фазу, ноль на ноль). Несоответствие было обнаружено злектриком при очередной проверке, пришлось переподключить как надо (до этого все работало 9 лет). Вопрос в том, может это иметь какое-нибудь значение, может повлиять на показания расхода эл. энергии или нет?. |
|
|
24.8.2020, 20:20
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10941 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Подключение было неправильное.
Есть подозрение на хищение э/э. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|