![]() Вывести управление электроприборами на пульт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вывести управление электроприборами на пульт |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 54088 ![]() |
Приветствую, коллеги!
Имеется здание бизнес-центра. На каждом этаже расположены рабочие кабинеты, в каждом из которых установлены рабочие фанкойлы (кондиционеры). Электропитание всех фанкойлов по всем этажам собрано в одном щите на последнем этаже здания (несколько однополюсных автоматов Siemens 16А, запитанных от вводного 3-полюсного). Есть мысль как-то отделить эти автоматы в щите от общей группы и проложить линию через пускатель на пульт в помещение охраны, чтобы они смогли нажатием кнопок включать все этажи, либо выключать. Как это можно исполнить технически? Чисто теоретически всё понимаю, но как лучше и правильнее это исполнить - пока "плаваю" в этом вопросе. Если нужно более подробное описание или фото щитка, я добавлю. Заранее благодарю за дельные советы! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
1. Импульсное реле+пускатели+кнопка.
2. Не городить огород с охраной и кнопкой, а поставить программируемое реле с недельным циклом и настроить время отключения и включения. От реле подключить пускатели. Я бы реализовал второй вариант. Сообщение отредактировал S-cream - 26.8.2020, 21:46 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 54088 ![]() |
1. Импульсное реле+пускатели+кнопка. 2. Не городить огород с охраной и кнопкой, а поставить программируемое реле с недельным циклом и настроить время отключения и включения. От реле подключить пускатели. Я бы реализовал второй вариант. Арендаторов особо не запрограммируешь. Они могут покинуть этаж хоть посередине рабочего дня (встречи / корпоратив и т.д.), либо кто-то наоборот засидится до ночи. Более того - на каждом этаже свои арендаторы, и реле времени настраивать нет смысла. Я уже в третий раз озвучиваю тут идею с пультом на охране ПОЭТАЖНО. Охрана проводила последнего - выключила этаж. Охрана встретила первую "утреннюю ласточку в 7 утра" - включила его этаж. Сообщение отредактировал MOCKBA - 26.8.2020, 22:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я уже в третий раз озвучиваю тут идею с пультом на охране ПОЭТАЖНО. Охрана проводила последнего - выключила этаж. Охрана встретила первую "утреннюю ласточку в 7 утра" - включила его этаж. Ну так если и тебя и твоё руководство это устраивает, реализуй. Тебя уже раз пятый спрашивают разные юзеры, от нас что надо? -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |