Ребята, вот и вышло Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)"
Полная нерабериха сейчас со счетчиками, те модели, что сейчас представлены заводами-изготовителями по моему мнению имеют соответствие данным требованиям не полностью. Некоторые производители конечно пытаются натянуть свои "старые" приборы на новые требования, прикрутив СПОДЭС, но это все временный вариант. Какие счетчики покупать сейчас - неясно. А покупать нужно уже сейчас, т.к. инвест-программа. Вторая проблема это сам принцип построения АСКУЭ, когда ты не можешь вот так взять и оборудовать приборами учета какой-либо населенный пункт, или даже ТП с УСПД (радиоканалЮ или PLC), только тех у кого МПИ закончился, или выщел прибор учета из строя, т.е. точечно. Остается только GSM и мифический радиоканал лет через 7-8, когда таких приборов уже будет много. Что делать с GSM пока не знаю, т.к. те точки, которые оборудованы внешними модемами (IRZ) работают отлично, а те, где используется встроенный в счетчик модем (Меркурий 234) - проблемы, настройка архаичная, трафика жрет немеряно, постоянно какие-то сбои, по убогое. Два встроенных модема уже умерли. Так это пара десятков приборов учета, а когда их будет несколько тысяч? Как вариант - везде использовать внешние модемы, но это не везде удобно и как мининимум, в случае однофазных приборов учета, невыгодно. Кто и как решает данные проблемы, какие стратегии уже выработаны на будущий период? |
|
|
10.9.2020, 12:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
оборудовать приборами учета какой-либо населенный пункт, или даже ТП с УСПД (радиоканалЮ или PLC), кто запрещает? у нас - МКД закрыты на стене здания или в ВРУ - сначала управляйки противились, потом успокоились юрики - те же варианты, труднее с 3-й и выше ценовой, остались только они - тут или ставим в параллель или также на границу начали физиков - тут одинаково, у всех в точке близкой к границе - на опоре также плси связь или джиэсем (где до 5 абонентов на ТП) учёт Эльтер, дубоватые моментами, но не мы решаем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.9.2020, 13:43
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 663 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
труднее с 3-й и выше ценовой, остались только они - тут или ставим в параллель или также на границу В этом случае Вы инициируете о переводе расчетных счётчиков по договору на Ваши счетчики. Потребители оставляют свой учет контрольным? учёт Эльтер, дубоватые моментами, но не мы решаем Там же цена - песец, если имелся ввиду ЭльСтер И чем дубоваты? |
|
|
10.9.2020, 14:44
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
В этом случае наше дело поставить, если спрашивают что да как - говорю "контрольный, Ваш не трогаем", далее работают более высокие, умные головы, так что не скажу, пока в процессе - пишем приглашение, ждём двух отказов и что дальше будет пока не знаюимелся ввиду AS100, 220,300, AS 3500 эти вроде около дела, а вот десятошные, например основной режим у них - показывать напряжения, углы, показания только через нажатие кнопки, раз промотает и уходит в основной режим, где логика, не понятно, столкнулись что один счётчик установлен в прозрачном щите, естессно пломба, АСКУЭ не сделано ещё - как снимать показания?? договорились (это смежная сетевая) просверлить дыру и штырём через неё на кнопку жатьзачем столько тарифов??? цена - песец не мы решаем
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|