![]() Хлопает силовой контактор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Хлопает силовой контактор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2020 Пользователь №: 57681 ![]() |
Доброго дня. Помогите пожалуйста решить с проблему..
При включении эл.двигателя конвеерной ленты хлопает силовой контактор КТ (включается и сразу отключается), примерно 5 раз в сек. и того где-то 20-40 хлопков, и после включается и все работает. Но это только при включении с силой(380v), а без силы срабатывает с первого раза(не хлопает). Есть небольшой перекос фаз. Двигатель АИР 355 МА6 200квт, 1000 об.мин. 362А ток 6.7 коэффициент. подключен кабелем 95квадратов, 500метров. До этого стоял двигатель 160квт, было все норм. но и весь комплекс стоял около месяца без работы.(может где-то контакт херовый стал, но все контакты вроде проверили) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
подключен кабелем 95квадратов, 500метров. Проблема здесь. Слишком длинная линия. Кабель, если даже медь, тонковат для данного двигателя, а если алюминь то тем более. Пусковой ток двигателя, просаживает напряжение на вводе пускателя ниже удержания катушки пускателя. Сердечник отваливается, цепь разрывается, двигатель отключается, напряжение восстанавливается и все начинается по новому, пока двигатель немного не разгонится и пусковой ток не начнет снижаться. Контакты магнитного пускателя проживут не долго. Вскоре придется менять пускатель. Обычно, при питании двигателей такой мощности подстанцию располагают рядом. Еще посоветовали повесить конденсатор параллельно катушке пускателя, на котором висит кнопка ПУСК, это может помочь?? Если у вас катушка питалась постоянным напряжением, такой фокус бы прошел, на переменном токе это не получится. 1)Нужно увеличить сечение линии. И уменьшить длину. 2) Как выше предложили, применить плавный пуск или другой источник питания. У вас кроме контактора, в щите есть еще и другие реле, возможно какое то реле первое отваливается и рвет цепь контактора. Такое было в вашей практике (Контактор отваливается по низкому напряжению . большой пусковой ток.) ??? Да. Сообщение отредактировал rosck - 22.9.2020, 18:20 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 12:06 |
|
![]() |