Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Хлопает силовой контактор

prain
сообщение 21.9.2020, 20:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2020
Пользователь №: 57681



Доброго дня. Помогите пожалуйста решить с проблему..
При включении эл.двигателя конвеерной ленты хлопает силовой контактор КТ (включается и сразу отключается), примерно 5 раз в сек. и того где-то 20-40 хлопков, и после включается и все работает.
Но это только при включении с силой(380v), а без силы срабатывает с первого раза(не хлопает). Есть небольшой перекос фаз.
Двигатель АИР 355 МА6
200квт, 1000 об.мин.
362А ток
6.7 коэффициент.
подключен кабелем 95квадратов, 500метров.

До этого стоял двигатель 160квт, было все норм.
но и весь комплекс стоял около месяца без работы.(может где-то контакт херовый стал, но все контакты вроде проверили)


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 22.9.2020, 18:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(prain @ 21.9.2020, 20:21) *
подключен кабелем 95квадратов, 500метров.

Проблема здесь. Слишком длинная линия. Кабель, если даже медь, тонковат для данного двигателя, а если алюминь то тем более. Пусковой ток двигателя, просаживает напряжение на вводе пускателя ниже удержания катушки пускателя. Сердечник отваливается, цепь разрывается, двигатель отключается, напряжение восстанавливается и все начинается по новому, пока двигатель немного не разгонится и пусковой ток не начнет снижаться. Контакты магнитного пускателя проживут не долго. Вскоре придется менять пускатель. Обычно, при питании двигателей такой мощности подстанцию располагают рядом.

Цитата(prain @ 22.9.2020, 17:19) *
Еще посоветовали повесить конденсатор параллельно катушке пускателя, на котором висит кнопка ПУСК, это может помочь??

Если у вас катушка питалась постоянным напряжением, такой фокус бы прошел, на переменном токе это не получится.

1)Нужно увеличить сечение линии. И уменьшить длину.
2) Как выше предложили, применить плавный пуск или другой источник питания.

У вас кроме контактора, в щите есть еще и другие реле, возможно какое то реле первое отваливается и рвет цепь контактора.



Цитата(prain @ 22.9.2020, 17:19) *
Такое было в вашей практике (Контактор отваливается по низкому напряжению . большой пусковой ток.) ???

Да.

Сообщение отредактировал rosck - 22.9.2020, 18:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- prain   Хлопает силовой контактор   21.9.2020, 20:21
- - -Mike-   Возможно отрабатывает токовая защита пусковые токи...   21.9.2020, 21:24
- - moshkarow   идеи посадка напряжения . Контактор отваливается ...   21.9.2020, 22:13
- - prain   Такое было в вашей практике (Контактор отваливаетс...   22.9.2020, 17:19
- - rosck   Цитата(prain @ 21.9.2020, 20:21) подключе...   22.9.2020, 18:21
|- - чукча   Цитата(rosck @ 22.9.2020, 18:21) 1)Нужно ...   23.9.2020, 21:43
|- - Viktor2004   Цитата(чукча @ 23.9.2020, 23:43) 3) Подве...   24.9.2020, 9:15
|- - чукча   Цитата(Viktor2004 @ 24.9.2020, 9:15) Дела...   24.9.2020, 10:28
|- - Олега   Цитата(Viktor2004 @ 24.9.2020, 9:15) стар...   25.9.2020, 8:21
- - ЛЕША   Бесперебойник от компа-выход в вашем случае. Если ...   22.9.2020, 18:36
- - moshkarow   турецкая таблица   22.9.2020, 19:12
- - prain   Всем большое спасибо за разьяснения.   23.9.2020, 18:35
- - Viktor2004   И все же я бы ставил ИБП. При чем что бы он перекл...   24.9.2020, 11:02
- - чукча   Походу вы из тех кулибиных, что любое производство...   25.9.2020, 6:58
- - Viktor2004   Я за результат.   25.9.2020, 8:07
- - чукча   Цитата(Viktor2004 @ 25.9.2020, 8:07) Я за...   25.9.2020, 10:52


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 12:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены