![]() Хлопает силовой контактор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Хлопает силовой контактор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2020 Пользователь №: 57681 ![]() |
Доброго дня. Помогите пожалуйста решить с проблему..
При включении эл.двигателя конвеерной ленты хлопает силовой контактор КТ (включается и сразу отключается), примерно 5 раз в сек. и того где-то 20-40 хлопков, и после включается и все работает. Но это только при включении с силой(380v), а без силы срабатывает с первого раза(не хлопает). Есть небольшой перекос фаз. Двигатель АИР 355 МА6 200квт, 1000 об.мин. 362А ток 6.7 коэффициент. подключен кабелем 95квадратов, 500метров. До этого стоял двигатель 160квт, было все норм. но и весь комплекс стоял около месяца без работы.(может где-то контакт херовый стал, но все контакты вроде проверили) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
турецкая таблица
Прикрепленные файлы
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 11:49 |
|
![]() |