Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Оперативное управление и персонал

Гость_Гость_Эдик_*_*
сообщение 16.9.2020, 13:57
Сообщение #1





Гости






Помогите советом.
Есть подбаза - 4 жилых вагончика подключены через распредщиток к КТПН. персонал живет весь с 1ой группой. Проверяющие требуют предоставить систему оперативного управления этой базой, а у меня персонала - 3 электрика и в другом городе (на основной базе). И чем там управлять оперативно -не пойму. в вагонах по 3 розетки и светильника и все. Может есть какие-то исключения(допущения) оперативного управления по небольшим электроустановкам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 18.9.2020, 23:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



определение, взятое из ПУЭ? зачётно
я не про ОДС ТС
читал, ткните, где там определение или хотя бы своими словами


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2020, 2:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 18.9.2020, 23:10) *
определение, взятое из ПУЭ? зачётно
Почему нет..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.9.2020, 19:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 19.9.2020, 2:39) *
Почему нет..
потому что устарело, тем более на физиков не распространяется - с ними как быть?


Цитата(Олега @ 19.9.2020, 10:58) *
п.1.5.12.
вопрос попроще (С), цитирую "1.5.12. В оперативном управлении старшего работника из числа оперативного персонала должны находиться оборудование, линии электропередачи, токопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на нескольких объектах.
Операции с указанным оборудованием и устройствами должны производиться под руководством старшего работника из числа оперативного персонала."
где здесь определение? здесь функционал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2020, 22:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 19.9.2020, 19:42) *
потому что устарело
Где написано, что устарело ? Определение содержится в до сих пор действующих ГОСТах (к прим.)
Ваш вариант, к примеру из ГОСТ 32144-2013 торопыги родили:
"3.1.5 потребитель электрической энергии: Юридическое или физическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью) на основании заключенного договора."
Ёжику понятно, что пользование осуществляет Пользователь - физическое или юридическое лицо. Для этого есть п."3.1.2. пользователь электрической сети: Сторона, получающая электрическую энергию от электрической сети.."
А Потребитель - это потребляющее электрооборудование, как в ПУЭ. Ну, это если по-русски.. icon_cool.gif

Цитата(с2н5он @ 19.9.2020, 19:42) *
.. тем более на физиков не распространяется - с ними как быть?
При чем тут физики, в этой теме про физиков речи не было ?
Может быть вы предполагаете и для физиков оперативное управление вменить ? Прокомментируйте.


Цитата(с2н5он @ 19.9.2020, 19:42) *
где здесь определение?
В #21 был вариант "хотя бы своими словами"
Своими словами (на основе серединки из п.1.5.12) ОУ - координация действий оперативного персонала и согласованное изменение режимов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2020, 0:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 19.9.2020, 22:36) *
до сих пор действующих ГОСТах

обратно также устаревших - ПБОЮОЛ, имеющий например батут, где есть э\у - к какой категории из ГОСТа отнесёте?

Цитата(Олега @ 19.9.2020, 22:36) *
в этой теме про физиков речи не было ?

было, речь об определении потребитель в ПУЭ, процитированном Вами

Цитата(Олега @ 19.9.2020, 22:36) *
Своими словами

мимо, даже рядом нет, не спрашивайте, учить не буду - лень, просто спросил для того чтобы понять разбираетесь или нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.9.2020, 2:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 0:46) *
мимо, даже рядом нет, не спрашивайте, учить не буду - лень, просто спросил для того чтобы понять разбираетесь или нет
А я все же спрошу, приведите правильное определение. Некрасиво будет заявить про мимо и свинтить..


Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 0:46) *
ПБОЮОЛ, имеющий например батут, где есть э\у
Свое мнение уже высказал. Предприниматель является пользователем (абонентом), стороной (лицом) использующей ЭЭ получаемую от сети.
Э/у - приемник ЭЭ, именно он преобразует ЭЭ в другой вид (употребляет). Один ЭП это тоже потребитель. В ПУЭ все нормально определено.

Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 0:46) *
обратно также устаревших
Действующий - можно использовать.


Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 0:46) *
было, речь об определении потребитель в ПУЭ, процитированном Вами
Определение "потребитель" в ПУЭ для фирмы ТС использовать можно ?

Цитата(с2н5он @ 19.9.2020, 19:42) *
.. на физиков не распространяется
Очевидная глупость, да, они присутствуют и в ПУЭ. Физик может выполнять устройство э/проводки как ему взбрендится (гуляй рванина) ?


Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2020, 1:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2020, 2:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 20.9.2020, 2:00) *
Некрасиво будет заявить про мимо и свинтить..
какой есть...под Валерия кошу
Цитата(Олега @ 20.9.2020, 2:00) *
Предприниматель является
я не про это - в госте чётко прописано кто это, без и т.д. и т.п.
Цитата(Олега @ 20.9.2020, 2:00) *
Физик может выполнять
не о том речь - физик может не выполнять требования ПУЭ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.9.2020, 2:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 2:21) *
какой есть...под Валерия кошу
Живем в демократической стране icon_biggrin.gif Тогда сказанное вами про "мимо" буду считать "пустопорожним", как говаривал сам Валерий 1 (ничем не подкрепленным)


Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 2:21) *
..в госте чётко прописано кто это, без и т.д. и т.п.
Я уже два поста посвятил этой "чёткости". И потребитель использует и пользователь использует, блин ...


Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 2:21) *
не о том речь - физик может не выполнять требования ПУЭ
Об этом. Подрядная контора делает э/проводку по ПУЭ, а физик хреначит в меру понимания ? Это нормально ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2020, 12:30
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 20.9.2020, 2:38) *
Это нормально ?

это ко мне? я это решил?

Цитата(Олега @ 20.9.2020, 2:38) *
Я уже два поста посвятил

хоть три, я про ГОСТ 19431-84, на который Вы сослались, где есть понятие потребителя, не позволяющее сделать шаг в сторону и менно понему задал вопрос по ПБОЮЛ - не ответили


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.9.2020, 13:59
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 12:30) *
ГОСТ 19431-84,.. есть понятие потребителя, не позволяющее сделать шаг в сторону и менно понему задал вопрос по ПБОЮЛ - не ответили
Почему нельзя, в определении не перечислен ПБОЮЛ ? Там просто примеры, а ПБОЮЛа еще не было. Квартирой кто владеет ? Физик. В чем проблема ?


Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 12:30) *
это ко мне? я это решил?
Нам известно, кто решил. Я спросил как вы лично относитесь к такой ситуации.
Мне видится, что ПУЭ не предполагала выполнение монтажных работ неквалифицированным физиком в принципе.

Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 2:21) *
..под Валерия кошу..
Как там с поиском правильного определения ? Совсем никак ?
Если не своими словами, так хотя бы ссылочку на источник знаний... я уж сам покопаюсь

Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2020, 14:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2020, 17:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 20.9.2020, 13:59) *
Там просто примеры
ага, т.е. любой может дополнять гост?


Цитата(Олега @ 20.9.2020, 13:59) *
Я спросил как вы лично относитесь к такой ситуации.

а на что повлияет моё отношение? ни на что...ну да ладно - ПУЭ для физ.лиц слишком громоздко и в подобной форме действительно не нужно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.9.2020, 20:45
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 17:51) *
ага, т.е. любой может дополнять гост?
При открывшихся жизненных обстоятельствах - появление ПБОЮЛ, у которого "приемники электрической энергии.. присоединены к электрической.. сети и используют электрическую энергию" - вы его электробатут Потребителем не признаёте ? А кто это ?
Может быть физик физику рознь ?
И да.. Это очень хороший пример в пользу определения потребителя по ПУЭ. icon_smile.gif Там нет привязки к хозяину. Потребитель - это оборудование ЭУ. А Пользователь - хозяин.

Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 17:51) *
ПУЭ для физ.лиц слишком громоздко и в подобной форме действительно не нужно
Нефиг лезть не в своё (как минимум в разделы по энергетике) имх..
Можете предложить для физлиц облегченный нормативный документ ? форму обучения ускоренную (или на форумах) ? какую-то процедуру контроля (и кем) ? какую группу по ЭБ присваивать (все же работы в действующих установках) ? Ну и т.д..

Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 0:46) *
мимо, даже рядом нет, не спрашивайте, учить не буду - лень, просто спросил для того чтобы понять разбираетесь или нет
Судя по возникшим трудностям не каждый энергетик в состоянии привести определение "оперативное управление"

Завтра рабочий день.. может кто и подскажет.. icon_confused.gif

Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2020, 20:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.9.2020, 0:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 20.9.2020, 20:45) *
вы его электробатут Потребителем не признаёте ?

я первый спросил, по определению в гост, если его нельзя дополнять - он потребитель?

Цитата(Олега @ 20.9.2020, 20:45) *
Можете предложить
а должен? не ко мне вопрос, мнение высказал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.9.2020, 3:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 21.9.2020, 0:51) *
я первый спросил, по определению в гост, если его нельзя дополнять - он потребитель?
В определении "потребитель" (устаревшего ГОСТ 19431) есть полезное: потребитель - не только Предприятие (организация) в целом, но и её часть (цех), территориально обособленная.
Теперь от "старой косточки" перейдем к "новой косточке" - ГОСТ 32144-2013, п.3.1.5 "потребитель электрической энергии: Юридическое или физическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью) на основании заключенного договора."
Надеюсь теперь сможете признать потребителем и бытовое подразделение фирмы ТС, и ПБОЮЛ .., лишь бы ЭЭ употреблял.


Цитата(с2н5он @ 21.9.2020, 0:51) *
не ко мне вопрос, мнение высказал
Именно по высказанному вами мнению возник дополнительный вопрос, поэтому у вас и спрашиваю (а у кого ж ещё-то ?)
Про "а должен?".. Вы же в курсе - здесь никто никому не должен, в принципе.

Хотя не понятно, кто же нам приведет правильное определение "оперативное управление", если не четко разбирающийся в этом вопросе ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.9.2020, 12:34
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 21.9.2020, 3:42) *
Надеюсь
и не думайте надеяться, ибо "Настоящий стандарт предназначен для применения при установлении и нормировании показателей КЭ"а уж слово "пользование" вапще позабавило
Цитата(Олега @ 20.9.2020, 20:45) *
Можете предложить для физлиц облегченный нормативный документ ?
Цитата(Олега @ 21.9.2020, 3:42) *
поэтому у вас и спрашиваю
я не занимаюсь изданием нормативки
Цитата(Олега @ 21.9.2020, 3:42) *
(а у кого ж ещё-то ?)
у того, кто этим занимается


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.9.2020, 16:30
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 21.9.2020, 12:34) *
не занимаюсь изданием нормативки
Не сомневаюсь. Но мнение свое высказали. Интересно как сказанное реализовать.


Цитата(Гость_Эдик_* @ 21.9.2020, 15:59) *
Значит у нас должно быть оперативно-технологическое управление ... ??
Я смотрю вам непременно хочется быть оперативно управляемым..
Ответьте на вопрос. Какие конкретно действия (переключения) предусмотрены для изменения режима работы на вашем объекте ? (переход к питанию по одному вводу, сброс части нагрузки..)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.9.2020, 21:47
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 21.9.2020, 16:30) *
как сказанное реализовать.

как говорил классик "разруха у нас в головах", так что чего бы не предложил, всё равно сделается в итоге через одно место


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.9.2020, 22:48
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 21.9.2020, 21:47) *
как говорил классик "разруха у нас в головах", так что чего бы не предложил, всё равно сделается в итоге через одно место
Вопрос был теоретический. Да и ответ не сильно интересен.. пёс с ним.
Что-то по волнующей Эдика теме можете добавить ?
Удовлетворяет ли "потребитель" из ФЗ ?

Цитата(eugevict @ 21.9.2020, 21:18) *
Правильно требуют, п.п. 1.5.12, 1.5.13. вам в помощь.
Тогда помогите определиться:
Какие меры по управлению технологическими режимами работы необходимы для потребителя в виде четырех вагончиков-бытовок ? Или хотя бы предположите, что за режимы ?

Какие действия по п.п. 1.5.12, 1.5.13 необходимо координировать, согласовывать, получать разрешение, выполнять под руководством.. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 22.9.2020, 13:33
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2313
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Олега @ 21.9.2020, 22:48) *
Тогда помогите определиться:

Задайте себе вопрос : Кто и на сновании чего будет выполнять оперативные действия при возникновении аварийной ситуации на эл.оборудовании указанного объекта ?
Чьи : КТПН, КЛ или ВЛ, Пож.авт.( а что там еще есть ?) - ТС не поясняет, есть еще ряд вопросов в том числе и тот на который он вам не ответил.
Из сказанного в этой теме следует, что имеется фактически бесхозное эл.обор. и проверяющий требует навести порядок и обеспечить безопасность людей.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.9.2020, 16:11
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 13:33) *
Задайте себе вопрос : Кто и на сновании чего будет выполнять оперативные действия при возникновении аварийной ситуации на эл.оборудовании указанного объекта ?
Чьи : КТПН, КЛ или ВЛ, Пож.авт.( а что там еще есть ?)
Отвечаю на ваш вопрос. Оперативные действия на своем оборудовании до границы эксплуатационной ответственности в данном случае будет выполнять ЭСО. К щитку вагончика никто не побежит и дистанционно воздействовать не будет. Для неких переключений в РЩ ничего нет.


Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 13:33) *
.. ряд вопросов в том числе и тот на который он вам не ответил.
Этот вопрос уже был адресован вам, если заметили. Хотя бы из вежливости ответьте на него.


Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 13:33) *
Из сказанного в этой теме следует, что имеется фактически бесхозное эл.обор. ..
Это вы из чего заключили ?
Есть договор, в нем определена граница балансовой принадлежности, хозяин (лицо) четко указан. Или вы о чем-то другом ?

Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 13:33) *
..имеется фактически бесхозное эл.обор. и проверяющий требует навести порядок и обеспечить безопасность людей.
Пригласить нового Хозяина ?

Почему бы не ввести уровень оперативного обслуживания меж оборудованием МКД (на обслуге УК) и оборудованием квартиры (обслуга хозяином). Будет чем заняться. ))

Сообщение отредактировал Олега - 22.9.2020, 15:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 22.9.2020, 17:21
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2313
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Олега @ 22.9.2020, 16:11) *
Оперативные действия на своем оборудовании до границы эксплуатационной ответственности в данном случае будет выполнять ЭСО. К щитку вагончика никто не побежит и дистанционно воздействовать не будет. Для неких переключений в РЩ ничего нет.

Т.е в РЩ установлены несколько АВ с отходящими кабелями на каждый вагончик, и кто при Ч.П. отключит нужный АВ ?
Персонал ЭСО может щелкнуть АВ на КТПН и пусть все сидят без света и тепла и ждут ,,,,,,,. то дороги раскисшие, то пагода не летная, то .... в общем хотели как лучше получилось как всегда.

Цитата(Олега @ 22.9.2020, 16:11) *
Этот вопрос уже был адресован вам, если заметили. Хотя бы из вежливости ответьте на него.


Не сочтите за труд тыкните, где вы мне задавали вопрос ?

Цитата(Олега @ 22.9.2020, 16:11) *
Это вы из чего заключили ?
Есть договор, в нем определена граница балансовой принадлежности, хозяин (лицо) четко указан. Или вы о чем-то другом ?


Кто оперативно может отключить нужный вагончик, местные с гр.1 или оперативники из другого города ?

Цитата(Олега @ 22.9.2020, 16:11) *
Пригласить нового Хозяина ?


Бывало и такое, если старый не хотел работать.

Цитата(Олега @ 22.9.2020, 16:11) *
Почему бы не ввести уровень оперативного обслуживания меж оборудованием МКД (на обслуге УК) и оборудованием квартиры (обслуга хозяином). Будет чем заняться. ))


От великого до смешного один шаг, кто-то его делает, а кто-то нет.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.9.2020, 17:47
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 17:21) *
Не сочтите за труд тыкните, где вы мне задавали вопрос ?
Совсем рядом, в сообщ.#45


Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 17:21) *
Т.е в РЩ установлены несколько АВ с отходящими кабелями на каждый вагончик, и кто при Ч.П. отключит нужный АВ ?
Персонал ЭСО может щелкнуть АВ на КТПН и пусть все сидят без света и тепла и ждут ,,,,,,,. то дороги раскисшие, то пагода не летная, то .... в общем хотели как лучше получилось как всегда.
С какого боку персонал ЭСО попрется к РЩ вагончиков ? типа "рационально" ? По договору (у Эдика) РЩ (и прочее после границы эксплуат.ответственности) в оперативном управлении персонала бытовок. В случае ЧП отключится либо АВ, либо УЗО, либо сработает расцепитель (от пож. сигн.)


Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 17:21) *
Кто оперативно может отключить нужный вагончик, местные с гр.1 или оперативники из другого города ?
И те и другие. (+ защитные аппараты)


Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 17:21) *
Бывало и такое, если старый не хотел работать.
Вы фантазируете.


Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 17:21) *
От великого до смешного один шаг, кто-то его делает, а кто-то нет.
На сколько этот вариант смешнее поддерживаемого вами ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 22.9.2020, 18:43
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2313
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Олега @ 22.9.2020, 17:44) *
Совсем рядом, в сообщ.#45

Вообще то, там два вопроса, но не суть.
По этим пунктам ТС и надо определиться кто и как будет производить отключение(включение) при ЧП.

Цитата(Олега @ 22.9.2020, 17:47) *
С какого боку персонал ЭСО попрется к РЩ вагончиков ? типа "рационально" ? По договору (у Эдика) РЩ (и прочее после границы эксплуат.ответственности) в оперативном управлении персонала бытовок. В случае ЧП отключится либо АВ, либо УЗО, либо сработает расцепитель (от пож. сигн.)

Персонал ЭСО может и не попрется, а как отрабатывает защита - точнее не отрабатывает я уже насмотрелся.

Цитата(Олега @ 22.9.2020, 17:47) *
И те и другие. (+ защитные аппараты)


Ну да, одни не имеют прав, да скорей всего и не знают где этот РЩ, другие оперативно доберутся - вот только когда ?
Защита дело хорошее, но имеет свойство в не подходящий момент отказывать.

Цитата(Олега @ 22.9.2020, 17:47) *
Вы фантазируете.

К сожалению буйство фантазии - это в прошлом.

Цитата(Олега @ 22.9.2020, 17:47) *
На сколько этот вариант смешнее поддерживаемого вами ?

Мой вариант настолько смешон, что Руководителю штраф впендюрят со всеми вытекающими для ТСа, а ТС может еще на переаттестацию загреметь и не факт что он ее пройдет.
Из своего опыта могу сказать: Если моему руководителю присылали конкретную жалобу (о штрафе даже речь не идет) то кто-то шел искать работу.
Возможно в вашей и ТС организациях все по другому.
У меня к вам так-же один вопрос: Какое самое популярное серьзное ЧП при эксплуатации вагончиков ?

Сообщение отредактировал eugevict - 22.9.2020, 18:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.9.2020, 19:39
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 18:43) *
Вообще то, там два вопроса, но не суть.
Канешна, они про одно.

Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 18:43) *
По этим пунктам ТС и надо определиться кто и как будет производить отключение(включение) при ЧП.
Откл/выкл. после границы эксплуатационной ответственности выполняет персонал Эдика.
При чем тут оперативное управление ? Вы на вопрос(ы) из #45 отвечать будете ?

Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 18:43) *
Персонал ЭСО может и не попрется..
Точно не попрется. Нет права и обязанности (чужой персонал), орден за это не обещали, а за просто так получать по п. мешалкой ни к чему.

Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 18:43) *
.. а как отрабатывает защита - точнее не отрабатывает я уже насмотрелся.
На КТПН стоит резервная. Вы за 3 АВ последовательных или за 4 ?

Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 18:43) *
.. одни не имеют прав..
Оперировать органом ? управления аппарата защиты ? Вы ошибаетесь. См.#2 в этой теме.

Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 18:43) *
Мой вариант настолько смешон, что Руководителю штраф впендюрят ..
Я посоветовал Эдику (в #47) действовать методом убеждения. А штраф выписывается на основании. От вас похоже такого основания не услышу.

Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 18:43) *
Если моему руководителю присылали конкретную жалобу (о штрафе даже речь не идет) то кто-то шел искать работу.
Конкретного обоснования действий проверяльщика нет. Он про оперативное управление и сам, возможно, не в курсе.
Если вы на работе гнетесь перед начальством в такт с ТС.. тогда какой может быть предметный разговор ? это совсем другая песня..

Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 18:43) *
Возможно в вашей и ТС организациях все по другому.
В нашей ж/конторе нет никакого оперативного управления и не было отродясь (по старому фонду Питера). Ни ЭСО, ни проверяльщики ни разу неадекватных претензий не предъявляли.

Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 18:43) *
У меня к вам так-же один вопрос: Какое самое популярное серьзное ЧП при эксплуатации вагончиков ?
... Вы сначала на вопрос(ы) из #45 ответьте. (может мне и отвечать не потребуется, на заведомо лишнее)

Сообщение отредактировал Олега - 22.9.2020, 20:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 22.9.2020, 22:56
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2313
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Олега @ 22.9.2020, 19:39) *
Откл/выкл. после границы эксплуатационной ответственности выполняет персонал Эдика.
При чем тут оперативное управление ? Вы на вопрос(ы) из #45 отвечать будете ?

И этот персонал называется - оперативный а не какой -то бурильщик.
По опер пер. -прочитал №2 и возникает вопрос - Кто вам сказал что п. 1.5.8. отменяет требование п. 1.5.9, похоже это ваши фантазии, все пункты главы "Оперативное управление" - равнозначны ( если п. 1.5.8 будет 1.5.8.1, а п. 1.5.9. будет 1.5.8.2. тогда будет по вашему).

Цитата(Олега @ 22.9.2020, 19:39) *
На КТПН стоит резервная. Вы за 3 АВ последовательных или за 4 ?

А вы не видели как проходит К,З. в сети 0.4 кВ и не отрабатывают все защиты по 0,4 кВ, 6 кВ, 110 кВ, 220 кВ до самой ГЭС, где отработала защита и все обесточила, сколько не отработало защит 3 или 4 ?

Цитата(Олега @ 22.9.2020, 19:39) *
Я посоветовал Эдику (в #47) действовать методом убеждения. А штраф выписывается на основании. От вас похоже такого основания не услышу.

У нас разное понимание Правил....., в моем понимании ТС не выполняет требование п. 1.5.9.

Цитата(Олега @ 22.9.2020, 19:39) *
Если вы на работе гнетесь перед начальством в такт с ТС.. тогда какой может быть предметный разговор ? это совсем другая песня..

Гнуться и отвечать за свои дела - разные вещи. А уж как выгибаются спецы ЖЕКа что-бы выдавить из пенсионеров последнюю копейку - стало "притчей во языках".

Цитата(Олега @ 22.9.2020, 19:39) *
В нашей ж/конторе нет никакого оперативного управления и не было отродясь (по старому фонду Питера). Ни ЭСО, ни проверяльщики ни разу неадекватных претензий не предъявляли.

А кому их предъявлять, брали людей на работу из ЖЕКа(как исключение), пять лет приходилось их учить да от халтуры отучать, поэтому на ЖЕК всегда смотрели сквозь пальцы.

Цитата(Олега @ 22.9.2020, 19:39) *
Вы сначала на вопрос(ы) из #45 ответьте. (может мне и отвечать не потребуется, на заведомо лишнее)

Отвечаю. Берите к исполнению п. 1.5.9 и отпадут ваши вопросы из №45.
Советую подумать и понять что "Правила ........" это не догма, а руководство к действию.

Сообщение отредактировал eugevict - 22.9.2020, 22:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.9.2020, 5:03
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 22:56) *
Отвечаю. Берите к исполнению п. 1.5.9 и отпадут ваши вопросы из №45.
Советую подумать и понять что "Правила ........" это не догма, а руководство к действию.
Вы не отвечаете на вопрос, уважаемый.
1 предложение - введение в заблуждение, ибо не отвечаете.
2 предложение - рекомендация подсуетиться (по 1.5.9) без причины
3 предложение - рекомендация поразмышлять и типа поговорка.
Где среди перечисленного ответ ?
Для чего задумано оперативное управление ?

Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 22:56) *
И этот персонал называется - оперативный а не какой -то бурильщик.
ОП -Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)
Никакого оперативного управления и оперативного переключения вагончикам не требуется. Вы не понимаете разницы меж управлением (вкл/выкл) и оперативным управлением.
А ГОСТы по-вашему дурачки писали ? Информирую, ГОСТ IEC 60439-3-2012 включен в перечень к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011 (№259).
На работе (если решит насяльника) рабочим присваивается 1 группа (инструктаж,.. все дела). А обыватель и без группы имеет право на коммутационные операции и замену плавких вставок (не залезая внутрь щита).

Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 22:56) *
А вы не видели как проходит К,З. в сети 0.4 кВ и не отрабатывают все защиты по 0,4 кВ, 6 кВ, 110 кВ, 220 кВ до самой ГЭС, где отработала защита и все обесточила,
Вы о чОм ? При алюм. кабеле на вагончик 16 мм2 защиты номиналом выше 40А нас вообще не должны интересовать, они и не должны срабатывать, это гарантирует завод-изготовитель. Да и по времени кабель сгорит, на этом все и кончится.
А вы видели такую аварию ? где ? в каком годе ? где почитать ?
Таки вы предлагаете и на каждой ступени 3-4 автомата ставить, или больше ?
В придуманном случае персонал ЭСО помог бы..



Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 22:56) *
У нас разное понимание Правил....., в моем понимании ТС не выполняет требование п. 1.5.9.
Нет, у нас разное понимание необходимости применения. В п.1.5.9 нет указания о необходимости применения ОУ для любой ЭУ. Там перечисление того, что определяется руководителем Потребителя, для которого это управление нужно.


Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 22:56) *
Гнуться и отвечать за свои дела - разные вещи. А уж как выгибаются спецы ЖЕКа что-бы выдавить из пенсионеров последнюю копейку - стало "притчей во языках".
Давайте без фольклора в теме (притчи, блин..). Ко мне это не относится. А ваше учение обнародовано.


Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 22:56) *
А кому их предъявлять..
Известно кому - руководству ЖКХ, как и положено (эти не обеднеют), не мо́нтерам же ))

Ну так как, на два вопроса толком ответите ?
1. Какие меры по управлению технологическими режимами работы необходимы для потребителя в виде четырех вагончиков-бытовок ? Или хотя бы предположите, что за режимы ? (и прописаны ли в договоре)
2. Какие действия по п.п. 1.5.12, 1.5.13 (п.п. указаны вами) необходимо координировать, согласовывать, получать разрешение, выполнять под руководством.. ?

Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2020, 5:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 23.9.2020, 7:02
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2313
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Олега @ 23.9.2020, 4:55) *
Вы не отвечаете на вопрос, уважаемый.

Самое простое,от АВ на КТПН отходит кабель до РЩ,как произвести протяжку контактов этого отходящего кабеля, на АВ в КТПН и на вводе в РЩ, или заменить вводной АВ на самом РЩ - это не требует отключения, получения согласования от ЭСО ?

Цитата(Олега @ 23.9.2020, 5:03) *
ОП -Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)
Никакого оперативного управления и оперативного переключения вагончикам не требуется. Вы не понимаете разницы меж управлением (вкл/выкл) и оперативным управлением.

Вы забыли оперативные переговоры, обхода и осмотры и пр.
Вопрос по оперативному переключению вагончиков - решать не вам.
Вы так уверенно ставите вердикт моего не понимания что, возникает вопрос, А сколько "Положений об оперативном управлении" вы сами написали ?

Цитата(Олега @ 23.9.2020, 5:03) *
А вы видели такую аварию ? где ? в каком годе ? где почитать ?
Таки вы предлагаете и на каждой ступени 3-4 автомата ставить, или больше ?
В придуманном случае персонал ЭСО помог бы..

Не только видел, но прошел через нее.
А вот все остальное вам знать не обязательно, тем более что за нее рекламы не делали.
С тех пор я защиту хоть и уважаю, но на все 100% не доверяю.
Нет, персонал ЭСО УВВС в пролете, этим занималась энегосистема, а вот позвать на помощь спецов ЖЕКа как-о не догадались.

Цитата(Олега @ 23.9.2020, 5:03) *
Нет, у нас разное понимание необходимости применения. В п.1.5.9 нет указания о необходимости применения ОУ для любой ЭУ.

Да, прямого указания нет, а я об этом и не говорил. Но ТС имеет оперативный персонал. А каким документом в своей работе будет пользоваться оперативный персонал ?

Цитата(Олега @ 23.9.2020, 5:03) *
1. Какие меры по управлению технологическими режимами работы необходимы для потребителя в виде четырех вагончиков-бытовок ? Или хотя бы предположите, что за режимы ?
2. Какие действия по п.п. 1.5.12, 1.5.13 (п.п. указаны вами) необходимо координировать, согласовывать, получать разрешение, выполнять под руководством.. ?

Как было изначально написано "Правильно требуют, п.п. 1.5.12, 1.5.13. вам в помощь."
Первый вопрос(это п.1.5.12.): Не подходит для данного случая п.1.5.12., значит не надо его применять, мне все тонкости отсюда не видно, или я указывал это как обязаловка ?
На второй вопрос п1.5.13. уже ответил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.9.2020, 9:45
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 7:02) *
Самое простое,от АВ на КТПН отходит кабель до РЩ,как произвести протяжку контактов этого отходящего кабеля, на АВ в КТПН и на вводе в РЩ, или заменить вводной АВ на самом РЩ - это не требует отключения, получения согласования от ЭСО ?
За контактами в КТПН следит ЭСО. Для замены АВ подаем заявку на отключение для ремонта. Это управление технологическими режимами работы ?


Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 7:02) *
Вы забыли оперативные переговоры..
Почему забыл ? Если необходимо оперативное управление, то и переговоры, и журнал тоже..


Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 7:02) *
Вопрос по оперативному переключению вагончиков - решать не вам.
Не претендовал.. Впрочем, и не вам тоже.


Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 7:02) *
Вы так уверенно ставите вердикт моего не понимания что, возникает вопрос, А сколько "Положений об оперативном управлении" вы сами написали ?
Ни одного. Если надо - помогу. icon_biggrin.gif

Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 7:02) *
Да, прямого указания нет, а я об этом и не говорил. Но ТС имеет оперативный персонал. А каким документом в своей работе будет пользоваться оперативный персонал ?
ТС может иметь оперативно-ремонтный персонал, но для другого объекта (предприятие в городе). Это не означает, что эти же спецы не могут быть ремонтным персоналом при Потребителе "бытовка", они же выполнят осмотры, обходы..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 23.9.2020, 19:22
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2313
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Олега @ 23.9.2020, 9:45) *
Для замены АВ подаем заявку на отключение для ремонта.

А кто(какой персонал) может подать заявку оперативному персоналу сторонней организации (ЭСО) на отключение и подачу напряжения потребителю, в данном случае отк/вкл АВ на КТПН ?

Цитата(Олега @ 23.9.2020, 9:45) *
Это управление технологическими режимами работы ?

У вас прямо слабость к "технологическим режимам", а в п.1.5.13 другого нет ?

Цитата(Олега @ 23.9.2020, 12:00) *
2. в п. 1.5.13 речь про шалабушки на стороне потребителя, "операции с которыми не требуют координации действий персонала", но "влияют на режим работы и надежность электрических сетей, а также на настройку устройств противоаварийной автоматики."
Значит персонал бытовок не обязан координировать свои "вкл/выкл" с персоналом ЭСО, так ?

п.1.5.13. В оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала ....." - так бурильщики и прочие жильцы бытовок уже стали оперативным персоналом ? Поздравляю весьма оперативно !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.9.2020, 20:11
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 19:22) *
п.1.5.13. В оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала ....." - так бурильщики и прочие жильцы бытовок уже стали оперативным персоналом ? Поздравляю весьма оперативно !
Я и подумать такого не смел.. С чего взяли ?
На всякий.. Старший опер из п.1.5.13 - работник ЭСО, если вы не поняли. )) Это может пригодится при написании "Положений.."
Ответьте на вопрос, не приплетая обитателей бытовки. Нужна ли координация действий электротехнического персонала Эдика и персонала ЭСО ?

Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 19:22) *
У вас прямо слабость к "технологическим режимам", а в п.1.5.13 другого нет ?
А вы думаете что режимы - это "включено" и "отключено"? Я использую определения ФЗ об электроэнергетике, там именно технологические режимы. (иерархия понятна ?)

Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 19:22) *
А кто(какой персонал) может подать заявку оперативному персоналу сторонней организации (ЭСО) на отключение и подачу напряжения потребителю, в данном случае отк/вкл АВ на КТПН ?
Если нет (мешающего вам) управления технологическими режимами, то это не оперативное управление (см.ФЗ). Достаточно заявки владельца.
Заметьте, в "операции с которыми не требуют координации действий персонала" уже нет "оперативного" ))
Такие блин строгости.. а владелец жилого дома общается с ЭСО без наличия оперативного персонала, и ни чего, для ремонта включают и отключают.

Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2020, 21:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 23.9.2020, 22:32
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2313
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Олега @ 23.9.2020, 20:11) *
Я и подумать такого не смел.. С чего взяли ?
На всякий.. Старший опер из п.1.5.13 - работник ЭСО, если вы не поняли. )) Это может пригодится при написании "Положений.."
Ответьте на вопрос, не приплетая обитателей бытовки. Нужна ли координация действий электротехнического персонала Эдика и персонала ЭСО ?

А из №61 куда вы и приплели обитателей бытовок.
Нет координация не нужна.

Цитата(Олега @ 23.9.2020, 20:11) *
А вы думаете что режимы - это "включено" и "отключено"? Я использую определения ФЗ об электроэнергетике, там именно технологические режимы.

В том числе и вкл/выкл. Про ЗФ ниже.

Цитата(Олега @ 23.9.2020, 20:11) *
Если нет (мешающего вам) управления технологическими режимами, то это не оперативное управление (см.ФЗ). Достаточно заявки владельца.
Заметьте, в "операции с которыми не требуют координации действий персонала" уже нет "оперативного" ))
Такие блин строгости.. а владелец жилого дома общается с ЭСО без наличия оперативного персонала, и ни чего, для ремонта включают и отключают.

Да что вы говорите, не путайте ФЗ "Об электроэнергетике" (который в данном случае не применим т.к. был придуман для другого) в котором речь идет о оперативно-диспетчерском управлении и оперативное управление конкретного предприятия не имеющего так любимых вами "технологических режимов", но п.1.5.9. ПТЭЭП ни кто не отменял, согласно которому "Система оперативного управления электрохозяйством, организационная структура и форма оперативного управления, а также вид оперативного обслуживания электроустановок, число работников из оперативного персонала в смене определяется руководителем Потребителя и документально оформляется."
Это в ЖЕКе вы живете так вольно, а на пром.предприятиях оперативный персонал общается с оперативным и ни с какими обитателя бытовок они просто разговаривать не будут.
Поэтому нормальный оперативник ЭСО будет принимать заявку на вкл/откл АВ на КТПН только от оперативника ТС, а что там в бытовках вкл/выкл их обитатели меня совершенно не интересует.
Не лезьте в дебри, лучше разберитесь с п1.5.9., в этом вопросе вы серьезно "плаваете". Так что писать "Положение об оперативном обслуживании ......" вам еще рановато.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2020, 0:03
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 22:32) *
А из №61 куда вы и приплели обитателей бытовок.
В этом сообщ.(61) я имел ввиду э/техн. персонал Эдика, НО если координация не требуется... неквалифицированный персонал так же может отключить и включить вводной аппарат на РЩ. (при том же возгорании). Вы против ? требуется ждать спецов из ЭСО ? или от Эдика ?

Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 22:32) *
.. ФЗ "Об электроэнергетике" ....(.. был придуман для другого) ... речь идет о оперативно-диспетчерском управлении и оперативное управление конкретного предприятия не имеющего так любимых вами "технологических режимов".
Определения - из Ст.3 Определение основных понятий. Т.е. это основополагающие понятия для всего закона, без исключений для "конкретного предприятия не имеющего ..."технологических режимов". Если не согласны - подтвердите выдержкой.

Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 22:32) *
.. п.1.5.9. ПТЭЭП ни кто не отменял..
Как и ПТЭЭП в целом )) Я разве против ?
ФЗ - НПА, а ПТЭЭП - НД, поэтому определяющими являются определения ФЗ, положения НД обязаны соответствовать НПА.

Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 22:32) *
п.1.5.9. ПТЭЭП ни кто не отменял, согласно которому "Система оперативного управления электрохозяйством, организационная структура и форма оперативного управления, а также вид оперативного обслуживания электроустановок, число работников из оперативного персонала в смене определяется руководителем Потребителя и документально оформляется."
Вы повторяетесь, уважаемый eugevict, напомню:
Цитата(Олега @ 23.9.2020, 5:03) *
В п.1.5.9 нет указания о необходимости применения ОУ для любой ЭУ. Там перечисление того, что определяется руководителем Потребителя, для которого это управление нужно.
А координация меж ЭСО и Эдиком - не нужна.

Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 22:32) *
.. оперативный персонал общается с оперативным ..
Просто персонал ЭСО (и вы тоже) не задумывается, что оперативное управление не всегда необходимо.

Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 22:32) *
лучше разберитесь с п1.5.9., в этом вопросе вы серьезно "плаваете". Так что писать "Положение об оперативном обслуживании ......" вам еще рановато.
Это вы плаваете с 1.5.9, безосновательно требуя (как и проверяльщики) исполнения. Смотрите через абзац выше. Следующие Положения пишите без ошибок, ориентируюсь на основополагающие понятия (определения) в ФЗ. Тем более, что определения оперативному управлению в ПТЭЭП вообще нет. Удачи ! icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Олега - 24.9.2020, 0:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 24.9.2020, 0:31
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2313
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773




Естественно, что-же вы еще можете ответить. Удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Эдик_*   Оперативное управление и персонал   16.9.2020, 13:57
- - Олега   Вряд ли от вас требуется система опер.управления. ...   16.9.2020, 15:22
- - Гость_Эдик_*   в п 1.5.8 ПТЭЭП про оперативное ДИСПЕТЧЕРСКОЕ упра...   17.9.2020, 7:15
- - с2н5он   В 1.5.9 написано определяется руководителем, так ч...   17.9.2020, 7:31
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 17.9.2020, 7:31) ..пишите...   17.9.2020, 10:23
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 17.9.2020, 10:23) Можно эт...   17.9.2020, 14:09
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 17.9.2020, 14:09) д.б. в ...   17.9.2020, 14:57
|- - Гость_Эдик_*   Цитата(с2н5он @ 17.9.2020, 7:31) В 1.5.9 ...   17.9.2020, 11:40
|- - Олега   Цитата(Гость_Эдик_* @ 17.9.2020, 11:40) ....   17.9.2020, 13:00
- - gomed12   В систему оперативного управления объектом входят ...   17.9.2020, 13:56
- - с2н5он   потребитель есть организация у котрой д.б. инструк...   17.9.2020, 15:20
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 17.9.2020, 15:20) потреби...   17.9.2020, 17:08
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 17.9.2020, 17:08) Только к...   17.9.2020, 23:10
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 17.9.2020, 23:10) блин......   18.9.2020, 1:55
|- - Гость_Эдик_*   Еще раз. У организации есть промышленный объект в ...   18.9.2020, 9:26
|- - Олега   Цитата(Гость_Эдик_* @ 18.9.2020, 9:26) Пе...   18.9.2020, 12:19
||- - Гость_Эдик_*   Цитата(Олега @ 18.9.2020, 12:19) "Ба...   18.9.2020, 15:25
||- - Олега   Цитата(Гость_Эдик_* @ 18.9.2020, 15:25) м...   18.9.2020, 16:26
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Эдик_* @ 18.9.2020, 9:26) Дл...   18.9.2020, 19:05
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 18.9.2020, 19:05) значит ...   18.9.2020, 21:05
- - с2н5он   определение, взятое из ПУЭ? зачётно я не про ОДС Т...   18.9.2020, 23:10
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 18.9.2020, 23:10) определ...   19.9.2020, 2:39
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 19.9.2020, 2:39) Почему не...   19.9.2020, 19:42
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 19.9.2020, 19:42) потому ...   19.9.2020, 22:36
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 19.9.2020, 22:36) до сих п...   20.9.2020, 0:46
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 0:46) мимо, да...   20.9.2020, 2:00
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 20.9.2020, 2:00) Некрасиво...   20.9.2020, 2:21
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 2:21) какой ес...   20.9.2020, 2:38
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 20.9.2020, 2:38) Это норма...   20.9.2020, 12:30
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 12:30) ГОСТ 19...   20.9.2020, 13:59
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 20.9.2020, 13:59) Там прос...   20.9.2020, 17:51
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 17:51) ага, т....   20.9.2020, 20:45
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 20.9.2020, 20:45) вы его э...   21.9.2020, 0:51
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 21.9.2020, 0:51) я первый...   21.9.2020, 3:42
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 21.9.2020, 3:42) Надеюсьи ...   21.9.2020, 12:34
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 21.9.2020, 12:34) не зани...   21.9.2020, 16:30
||- - Гость_Эдик_*   Цитата(Олега @ 21.9.2020, 16:30) Я смотрю...   21.9.2020, 16:39
|||- - eugevict   Цитата(Гость_Эдик_* @ 21.9.2020, 16:39) Н...   21.9.2020, 21:18
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 21.9.2020, 16:30) как сказ...   21.9.2020, 21:47
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 21.9.2020, 21:47) как гов...   21.9.2020, 22:48
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 21.9.2020, 22:48) 1.Что-то...   22.9.2020, 8:27
|||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 22.9.2020, 8:27) 1.уже го...   22.9.2020, 9:42
||- - eugevict   Цитата(Олега @ 21.9.2020, 22:48) Тогда по...   22.9.2020, 13:33
||- - Олега   Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 13:33) Задай...   22.9.2020, 16:11
||- - eugevict   Цитата(Олега @ 22.9.2020, 16:11) Оператив...   22.9.2020, 17:21
||- - Олега   Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 17:21) Не со...   22.9.2020, 17:47
||- - eugevict   Цитата(Олега @ 22.9.2020, 17:44) Совсем р...   22.9.2020, 18:43
||- - Олега   Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 18:43) Вообщ...   22.9.2020, 19:39
||- - eugevict   Цитата(Олега @ 22.9.2020, 19:39) Откл/вык...   22.9.2020, 22:56
||- - Олега   Цитата(eugevict @ 22.9.2020, 22:56) Отвеч...   23.9.2020, 5:03
||- - eugevict   Цитата(Олега @ 23.9.2020, 4:55) Вы не отв...   23.9.2020, 7:02
||- - Олега   Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 7:02) Самое ...   23.9.2020, 9:45
|||- - eugevict   Цитата(Олега @ 23.9.2020, 9:45) Для замен...   23.9.2020, 19:22
|||- - Олега   Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 19:22) п.1.5...   23.9.2020, 20:11
|||- - eugevict   Цитата(Олега @ 23.9.2020, 20:11) Я и поду...   23.9.2020, 22:32
|||- - Олега   Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 22:32) А из ...   24.9.2020, 0:03
|||- - eugevict   Естественно, что-же вы еще можете ответить. Удачи.   24.9.2020, 0:31
||- - Олега   Цитата(eugevict @ 23.9.2020, 7:02) Как бы...   23.9.2020, 12:00
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 18.9.2020, 23:10) я не пр...   19.9.2020, 10:58
- - Гость_Эдик_*   Цитата(Гость_Эдик_* @ 18.9.2020, 9:26) Дл...   21.9.2020, 13:02
|- - Олега   Цитата(Гость_Эдик_* @ 21.9.2020, 13:02) П...   21.9.2020, 15:10
|- - Гость_Эдик_*   Цитата(Олега @ 21.9.2020, 15:10) Нужные в...   21.9.2020, 15:59
- - Олега   Можно подумать, что в п.1.5.9 ПТЭЭП указано, что С...   21.9.2020, 17:11
- - с2н5он   уже писалось про п.1.5.8 и последующие - к ним отн...   22.9.2020, 10:40
|- - Гость_Эдик_*   Цитата(с2н5он @ 22.9.2020, 10:40) уже пис...   22.9.2020, 13:33
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Эдик_* @ 22.9.2020, 13:33) К...   22.9.2020, 17:24
- - Олега   Это вам нечего ответить по обязательности исполнен...   24.9.2020, 0:44
- - Гость_Эдик_*   Пока суть да дело написал Приказ об оперативном об...   24.9.2020, 9:44
|- - Олега   Цитата(Гость_Эдик_* @ 24.9.2020, 9:44) По...   24.9.2020, 14:12
- - Opornik   Коллеги, спор возник на работе на тему к какому пе...   14.2.2022, 16:06
|- - Гость   Если постоянный оперативный персонал на обслуживае...   16.2.2022, 12:01
- - gomed12   Сами наладчики, ремонтники РЗА, которые выполняют ...   14.2.2022, 19:21
|- - Opornik   Цитата(gomed12 @ 14.2.2022, 19:21) Сами н...   15.2.2022, 7:08
- - с2н5он   какой дадите, тот и будет   15.2.2022, 0:46
- - gomed12   Значит, все РП. Наладочные работы с подачей напряж...   15.2.2022, 10:27
|- - Opornik   Цитата(gomed12 @ 15.2.2022, 10:27) Значит...   15.2.2022, 10:42
- - gomed12   Тогда ОРП.   15.2.2022, 12:39
|- - Opornik   Цитата(gomed12 @ 15.2.2022, 12:39) Тогда ...   15.2.2022, 15:10
- - gomed12   Дайте информацию по выполняемой работе, где работн...   15.2.2022, 15:57
|- - Opornik   Цитата(gomed12 @ 15.2.2022, 16:57) Дайте ...   16.2.2022, 7:37
- - gomed12   Если работники РЗА после допуска проводят испытани...   16.2.2022, 16:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 21:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены