РУ 0,4 кВ... проводульки тянем по корпусу.... корпус ес-сно заземлен... можно ли так творить? А если нельзя, то где это прописано? заранее благодарен....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Дмисан
сообщение 6.5.2008, 14:04
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11116



Господа подскжите пожалуйста, случилась такая проблемы, имелся проект электроснабжения жилых домов с установкой трансформаторной подстанции и прокладкой около 5 км кабельной линии к кабельным ящикам, в проекте был заложен кабель марки ААШВ 3*95+. по причинам ограниченного бюджета после нескольких просмотров литературы мы пришли к заключеню, что можно положить кабель АВВГ 3*95+, так и поступили, уложили, зарыли, и в момент сдачи объекта РЭСу у них возник вопрос, а кк вы могли уложить в землю кабель АВВГ вместо ААШВ, с их слов кабель АВВГ невозможно укладывать в землю у него изоляция не позволяет лежать в земле и т п. Обратились к проектировшику, он принес литературу, не помню как книжка называеться, но она было года так 70 го, там написанно, что укладка в землю АВВГ возможна, теперь РЭС ссылаеться на то что книжка морально устарела.
Вопрос к ВАМ госопда, возможна укладка кабеля АВВГ в землю? есть ли литература на которую можно опереться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
игорь.с
сообщение 10.5.2008, 21:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.3.2008
Пользователь №: 10725



Цитата(Дмисан @ 6.5.2008, 17:04) *
Господа подскжите пожалуйста, случилась такая проблемы, имелся проект электроснабжения жилых домов с установкой трансформаторной подстанции и прокладкой около 5 км кабельной линии к кабельным ящикам, в проекте был заложен кабель марки ААШВ 3*95+. по причинам ограниченного бюджета после нескольких просмотров литературы мы пришли к заключеню, что можно положить кабель АВВГ 3*95+, так и поступили, уложили, зарыли, и в момент сдачи объекта РЭСу у них возник вопрос,

я не знаю но в нашей местности АВВГ принимают ,но уложили,зарыли такие веши так не делаются.
сначала роем траншею,укладываем постель--приводим представителя-проверяет
затем укладываем кабель--опять представитель проверяет что кабель проложен в соотвествии с нормами(в асботрубах под всеми коммуникациями сигнал. лента и т.д.)подписал тутже засыпали.
понимаю волокитно но у нас такой порядок приёмки кабельных трасс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмисан
сообщение 16.5.2008, 13:27
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11116



Цитата(игорь.с @ 11.5.2008, 0:14) *
я не знаю но в нашей местности АВВГ принимают ,но уложили,зарыли такие веши так не делаются.
сначала роем траншею,укладываем постель--приводим представителя-проверяет
затем укладываем кабель--опять представитель проверяет что кабель проложен в соотвествии с нормами(в асботрубах под всеми коммуникациями сигнал. лента и т.д.)подписал тутже засыпали.
понимаю волокитно но у нас такой порядок приёмки кабельных трасс

Да, я честно говоря за все время работы первый раз прокладывал кабель и сдаю гос органам РЭСу, обжогся, теперь буду делать как написал "игорь.с" это верное решение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_MNosoffff_*   Прокладка кабелей   31.3.2008, 10:09
- - Victor195002   Добрый день. Вообще-то как-то интуитивно не исполь...   31.3.2008, 14:21
- - электроник1   и ещё: где вы эти проводульки тянете? какая катего...   29.4.2008, 16:40
- - Дмисан   Господа подскжите пожалуйста, случилась такая проб...   6.5.2008, 14:04
|- - игорь.с   Цитата(Дмисан @ 6.5.2008, 17:04) Господа ...   10.5.2008, 21:14
|- - Дмисан   Цитата(игорь.с @ 11.5.2008, 0:14) я не зн...   16.5.2008, 13:27
- - gomed12   Изоляция АВВГ укладку в земле выдерживает, но долж...   6.5.2008, 15:09
- - Олега   ААШв применим в грунтах с низкой коррозийной актив...   6.5.2008, 16:22
- - ВладТ   Дмисан. Учитывая понесенные затраты, необходимо на...   6.5.2008, 22:34
|- - Дмисан   Цитата(ВладТ @ 7.5.2008, 1:34) Дмисан. Уч...   7.5.2008, 6:48
- - Spac   а мне не понятно, что значит РЭС говорит? если они...   9.5.2008, 15:32
- - Олега   ВладТ, а где бы на халявку поиметь ТУ 77 года? ...   10.5.2008, 23:28
- - ВладТ   Олега Давно тому назад держал в руках "ЕТУ по...   11.5.2008, 14:52
- - Олега   Этот Гост ссылается на ЭТУ и тут же не рекомендует...   11.5.2008, 17:03
- - Spac   А у вас кабельные трассы у кого стоят на баллансе?   19.5.2008, 21:03
|- - Дмисан   Цитата(Spac @ 20.5.2008, 0:03) А у вас ка...   22.5.2008, 8:48
- - Spac   Дмисан, что то я вообще не понимаю, что у вас за м...   24.5.2008, 16:50
- - электроник1   Цитата(Гость_MNosoffff_* @ 31.3.2008, 10...   24.5.2008, 23:10