Правильно ли я понял формулу мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильно ли я понял формулу мощности |
Гость_m38+_* |
3.5.2008, 15:07
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день!
Приходится очень редко пользовыаться формулами да и со времён учёбы этот момент не дапонял. P= 1.73UI cosF Если подставляется в эту формулу ток(например 5А) , то подразумивается , что он дан для всех трёх фаз - одинаковый(т.е.по одной фазе 5А ,по второй 5А и по третей 5А)? |
|
|
17.5.2008, 14:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Гость Витя! Имей совесть, четвертый раз спрашиваю - где проистекает Iл? в каком месте его измерить? Обещал ведь помочь
Uran "Амперметр установлен обычно на одной фазе -значит он показывает фазный ток." Что значит "на одной фазе"? Соединение обмоток - треугольник. Амперметр где стоит, в цепи одной из обмоток или на линии отходящей от точки соединенияя этих обмоток? В первом варианте измеряете Iф. Во втором Iл. Ну ведь у Вас, в отличии от Вити, есть книжки-раздвижки с картинками.. Сообщение отредактировал Олега - 17.5.2008, 15:05 |
|
|
17.5.2008, 16:28
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Гость Витя! Имей совесть, четвертый раз спрашиваю - где проистекает Iл? в каком месте его измерить? Обещал ведь помочь Uran "Амперметр установлен обычно на одной фазе -значит он показывает фазный ток." Что значит "на одной фазе"? Соединение обмоток - треугольник. Амперметр где стоит, в цепи одной из обмоток или на линии отходящей от точки соединенияя этих обмоток? В первом варианте измеряете Iф. Во втором Iл. Ну ведь у Вас, в отличии от Вити, есть книжки-раздвижки с картинками.. Допустим к ВЛ-10кВ подключена единственная ТП10/0,4кВ с тр-ром Д/Ун-11. На питающей ПС, на дверце релейного шкафа, ячейки 10кВ этой ВЛ, установлен амперметр допустим 300/5, который подключен в цепь фазы А токовых цепей учета, куда подключены счетчики акт. и реакт. энергии. Так как вторичка цепей учета собрана в звезду, а амперметр включен в одну из фаз -он показывает фазный ток. И попробуйте объяснить опер.персоналу этой ПС, который смотрит этот прибор- объяснить свою галиматью про какой-то там линейный ток в фазе из-за того, что в ТП стоит какой-то тр-р с группой соединения обмоток ВН в треугольник (этих ТП питается от этой ПС не один десяток). Для него главное - чтобы стрелка прибора не пересекла красную черточку на градуировке. |
|
|
17.5.2008, 21:55
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Так как вторичка цепей учета собрана в звезду, а амперметр включен в одну из фаз -он показывает фазный ток. Наверное, чаще, в неполную звезду, ТТ устанавливаются в фазах А и С . Сообщение отредактировал ВладимирР - 17.5.2008, 21:56 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 11:01 |
|