Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Тепловое реле для двигателя , Помогите подобрать номинал

dalacom
сообщение 14.10.2020, 19:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.8.2020
Пользователь №: 57560



Здравствуйте, помогите выбрать тепловое реле для защиты электродвигателя данные двигателя :АИР 160М4 (380v/ 35.41A / 18.5 кВт/cos f 0.89). Используется: Автомат 100 А ,Пускатель КМИ-46512/ 230 _65А. Пусковой ток двигателя 90А на фазу(измеряли таковыми клещами). Какого номинала нужно тепловое реле?.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 15.10.2020, 17:21
Сообщение #2





Гости






выкиньте его
Пускатель ПРК64-80 In=80A Ir=56-80A Ue 660В IEK
В случае КЗ .кабель сгорит .У контактора приваряться контакты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dalacom   Тепловое реле для двигателя   14.10.2020, 19:23
- - ЛЕША   При лёгком пуске (быстром), пусковой ток не оказыв...   15.10.2020, 6:01
|- - Гость_dalacom_*   Цитата(ЛЕША @ 15.10.2020, 6:01) По катало...   15.10.2020, 6:38
- - Гость_ффф_*   какой автомат стоит ? Тип . Есть ли у него тепло...   15.10.2020, 16:51
- - Гость_ффф_*   Почему выбран автомат с завышенной уставкой ( 100A...   15.10.2020, 16:54
|- - Гость_dalacom_*   Цитата(Гость_ффф_* @ 15.10.2020, 16:54) П...   15.10.2020, 17:01
- - Гость_dalacom_*   Автомат iek 3 полюсной 100А. Характ.C   15.10.2020, 16:57
- - Гость_ффф_*   выкиньте его Пускатель ПРК64-80 In=80A Ir=56-80A ...   15.10.2020, 17:21
- - ЛЕША   Двигатель что крутит? Насос, вентилятор. Давайте ...   15.10.2020, 19:07
|- - Гость_dalacom_*   Цитата(ЛЕША @ 15.10.2020, 19:07) Двигател...   15.10.2020, 19:46
- - dalacom   Двигатель на 380v подключения треугольник L1 L2 L3...   15.10.2020, 19:51
- - ЛЕША   Смотрите, номинальный ток АД 35,4А ТР начинается о...   16.10.2020, 6:08
- - Гость_dalacom_*   Всем Большое Спасибо. Хорошего Вам дня.   16.10.2020, 7:02
- - zendo057   Ставте тепловое 40А   16.10.2020, 11:21


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 7:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены