Тепловое реле для двигателя , Помогите подобрать номинал |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Тепловое реле для двигателя , Помогите подобрать номинал |
14.10.2020, 19:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.8.2020 Пользователь №: 57560 |
Здравствуйте, помогите выбрать тепловое реле для защиты электродвигателя данные двигателя :АИР 160М4 (380v/ 35.41A / 18.5 кВт/cos f 0.89). Используется: Автомат 100 А ,Пускатель КМИ-46512/ 230 _65А. Пусковой ток двигателя 90А на фазу(измеряли таковыми клещами). Какого номинала нужно тепловое реле?.
|
|
|
16.10.2020, 6:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Смотрите, номинальный ток АД 35,4А ТР начинается от 37А. Можно вывести в минимум и так оставить. Вообще, ТР настраивается после 10 минутного прогрева током работающего механизма. Ставьте и попробуйте.
По автомату- Для запуска АД есть характеристика Д. Но, я так понимаю, покупать вы ничего не собираетесь. Я бы посоветовал электронное "тепловое реле". Типа УЗОТЭ, УБЗ... |
|
|