Добрый день!
Прошу помочь разобраться в достаточно запутанной истории! На предприятие пришёл инспектор для проверки счетчика. Подключил к шинам ТП прибор Ресурс с токовыми клещами на 1000А, и обнаружил расхождение показаний прибора и установленного счетчика Меркурий 230, подключённого через трансформаторы тока (ТТ) 300\5. Расхождение во всех параметрах: ток, активная, реактивная и полная мощности, косинус Ф на 10-15%. Началось долгое разбирательство. Если тот же прибор Ресурс подключить к вторичной обмотке ТТ используя клещи на 5А, прибор и счетчик показывают одинаково. Т.е. «искажение» показаний происходит в ТТ. Заказали измерение параметров качества электроэнергии. Результат положительный, все параметры в норме. Люди, которые измеряли качество электроэнергии заподозрили, что в потребляемом нами токе есть постоянная компонента, которую и не видит ТТ. Вспомнили, действительно на производстве есть технологическое оборудование, которое использует однополупериодное выпрямление. И когда мы выключили это оборудование, измерения на шинах и на выходе ТТ совпали. Инспектор грозится составить акт недоучета. Мы обыскались норм, которые мы нарушаем и ни чего не нашли. ГОСТы не нормируют параметры тока. Наличие постоянной составляющей ни чем не запрещено (или мы не нашли). Эта постоянная составляющая настолько не значительна, что качество напряжения не искажается. Оборудование, которое дает такой эффект, сертифицировано и свободно продается. В общем полный тупик. Если у кого есть опыт в подобных вопросах, очень прошу помочь разобраться: 1. Имеем мы право использовать такое оборудование или нет? 2. Является ли наличие постоянки в токе недоучетом, поскольку ТТ эту постоянку ни как увидеть не могут? Заранее благодарю! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Инспектор грозится составить акт недоучета. недоучёта чего и каким образом? постоянная компонента, которую и не видит ТТ. какая именно? 1. если оборудование внесено в список, запрещённых в РФ, то нельзя 2. а постоянный ток у Вас через ТТ идёт? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2025, 9:14 |
|
![]() |