![]() Перераспределение выделенной мощности в многоквартирном доме , Как правильно оформить перераспределение (увеличение) мощности. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Перераспределение выделенной мощности в многоквартирном доме , Как правильно оформить перераспределение (увеличение) мощности. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2020 Пользователь №: 57829 ![]() |
Подскажите как правильно оформить документы.
Для простоты покажу на простом примере. Многоквартирный дом МКД (100 квартир) оборудован газом, выделенная мощность 100 кВт, под управлением управляющей компании (УК). В доме сделан капремонт щитовой и подъездных стояков (сделано все качественно и с большим запасом). Инструментальные измерения показали, что в Пике дом потребляет не более 25Квт, а интегрально 5 КВт. перекос фаз не более 30%. В управляющую компанию обратился житель-собственник с просьбой увеличить ранее разрешенную мощность с 1 КВт до 10 Квт с целью проведения узаконенной перепланировки и отказа от газа по причине переноса кухни. По сути УК ничего не мешает удовлетворить просьбу собственника МКД: 1. Техническая возможность есть, 2. Право перераспределять выделенную мощность у УК есть. но есть несколько НО - как доказать, что такое перераспределение не нарушает права других собственников? - что делать когда таких желающих будет больше чем 10 квартир и выделенная мощность "закончится"? Очевидно, что коэффициент равномерности квартирной нагрузки первоначально был принят не более 25% (100квартир с автоматами 25А) суммарно более 400 Квт. Более того можно смело заявить, что даже если весь дом откажется от газа, то мощность потребления всего дома не превысит ранее выделенной. Да есть п.4 Статья 26.Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об электроэнергетике" подразумевающие раздельное ограничение потребления с помощью неких технических средств. Но в нашем случае раздельное ограничение осуществляется по факту случайности фактов потребления большим количеством независимых маломощных электроприемников. Классическая теория вероятности и кривая Гаусса. Подскажите как все правильно оформить, чтобы не подставить ни УК ни жителеля? Спасибо |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. - как доказать, что такое перераспределение не нарушает права других собственников? 2. - что делать когда таких желающих будет больше чем 10 квартир и выделенная мощность "закончится"? 1. кому доказать? 2. заявка в сетевую на увеличение мощности сетевой главное чтобы вы по факту за 100 не вылезли -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2020 Пользователь №: 57829 ![]() |
1. кому доказать? 2. заявка в сетевую на увеличение мощности сетевой главное чтобы вы по факту за 100 не вылезли Заявка в сетевую - это стандартный ход. Плати и получай, но тут опять натыкаемся на очередные НО. 1. Заявку на доп мощность МКД может подать только УК. 2. ТУ на доп. мощность нужно оплачивать и немало. 3. По факту доп мощность не нужна. и за выделенные 100 Квт. дом не выйдет. Теперь кому доказать? Это вопрос. Проверяющих много. Кто может этим заинтересоваться? 1. Сети? превышения по дому нет. учет и договора есть. 2. Сбыт? Договор не меняется, схема учета ЭЭ не меняется. 3. Жил инспекция - возможно. Они дают разрешение на перепланировку и у них может такой вопрос возникнуть. Кто еще? Это право делегировано собственниками ? Как это выглядит на практике, вы представляете ? Вы в доме кто, извините за любопытство ? Это тоже вопрос. УК не отдает мощность "на сторону". Все что было выделено обезличено на дом, так и на доме и остается. Может и не надо перераспределять мощность, а есть другие схемы? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
3. Жил инспекция - возможно. Они дают разрешение на перепланировку и у них может такой вопрос возникнуть. мощность их не должна интересовать, как и проводка внутри квартиры, это не общедомовое имуществоМожет и не надо перераспределять мощность, а есть другие схемы? немножко о другом - у жильцов д.б. договор со сбытом, в нем д.б. указана разрешённая мощность отдельным актом, а вот акт составляет управляйка между собой и жильцом есть сии бумаги? мощность с 1 КВт откуда дровишки? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2020 Пользователь №: 57829 ![]() |
дом 50-х годов постройки никаких отдельных бумажных договоров со сбытом жильцы как раньше, так и сейчас не подписывают. Договора заключаются в форме жировка-оферта оплата-акцепт. и никаких актов.
1 Квт на квартиру - это тупое деление разрешенной мощности на дом (100 Квт) на кол-во квартир (100 шт). хотя каждая квартира по факту номинала автоматов защиты может потреблять до 6 квт. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 3:09 |
|
![]() |