![]() Пересечение кабельной трассы 6кВ с сетями связи , Ищу свежие нормативы на пересечение сетей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Пересечение кабельной трассы 6кВ с сетями связи , Ищу свежие нормативы на пересечение сетей |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Всем доброго времени суток!
При прокладке новой кабельной трассы 6кВ на глубине 0,7м по территории предприятия возник спорный момент с сылкой на ПУЭ - п. 2.3.94 *. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. ___________________ * Согласовано с Министерством связи СССР. т.е. если где то проложены кабели связи, то новую трассу 6кВ нужно под ними прокладывать? а если сети связи проложены на глубине 2м? Если кто сталкивался киньте пожалуйста ссылку на новые нормативные правила регламентирующие пересечение кабелей 6кВ с сетями связи. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
думаю что данное требование для стеснённых условий
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
думаю что данное требование для стеснённых условий Это устаревшие требования ещё времен СССР - сети связи должны быть выше сетей 6кВ, сейчас Ростелеком свои правила диктует им всё равно выше или ниже кабель 6кВ, главное требование - расстояние при пересечении не менее 250мм |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 20:58 |
|
![]() |