Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пересечение кабельной трассы 6кВ с сетями связи , Ищу свежие нормативы на пересечение сетей

Dimich-krutan
сообщение 10.11.2020, 16:01
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Всем доброго времени суток!
При прокладке новой кабельной трассы 6кВ на глубине 0,7м по территории предприятия возник спорный момент с сылкой на ПУЭ -
п. 2.3.94
*. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.

___________________

* Согласовано с Министерством связи СССР.

т.е. если где то проложены кабели связи, то новую трассу 6кВ нужно под ними прокладывать? а если сети связи проложены на глубине 2м?
Если кто сталкивался киньте пожалуйста ссылку на новые нормативные правила регламентирующие пересечение кабелей 6кВ с сетями связи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 10.11.2020, 17:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда об чём вопрос?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 11.11.2020, 17:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(с2н5он @ 10.11.2020, 18:44) *
тогда об чём вопрос?

не хотите прокладывать силовой под связным?..
проложите по верху, хозяин - барин, как говорится.. тем более сейчас такие времена, что на нормативы и правила все яростно забивают... год проработает и ладно..
п.с. старый анекдот, на новый лад: ..А через год или директор поменяется, или меня сократят, или предприятие ликвидируется... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 11.11.2020, 17:05


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 11.11.2020, 18:11
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Ixtim @ 11.11.2020, 17:02) *
не хотите прокладывать силовой под связным?..
проложите по верху, хозяин - барин, как говорится.. тем более сейчас такие времена, что на нормативы и правила все яростно забивают... год проработает и ладно..
п.с. старый анекдот, на новый лад: ..А через год или директор поменяется, или меня сократят, или предприятие ликвидируется... icon_biggrin.gif

Не хочу до абсурда доводить, в ПУЭ прописано что сети связи должны быть выше, а при прокладке новых силовых кабелей - это сложно реализовать, опасаемся порвать кабель сетей связи толстыми силовыми кабелями если под него нырять придется.
Ищу противовес правилам, а его нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 11.11.2020, 18:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Dimich-krutan @ 11.11.2020, 19:11) *
Ищу противовес правилам, а его нет.

Качественное проектирование и грамотная организация работ.. и не надо икать никаких противовесов правилам... icon_wink.gif
п.с. кроилово ведёт к попадалову..


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   Пересечение кабельной трассы 6кВ с сетями связи   10.11.2020, 16:01
- - с2н5он   думаю что данное требование для стеснённых условий   10.11.2020, 16:38
|- - Dimich-krutan   Цитата(с2н5он @ 10.11.2020, 16:38) думаю ...   10.11.2020, 16:52
|- - Олега   Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2020, 16...   11.11.2020, 10:31
|- - Олега   Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2020, 16...   11.11.2020, 10:36
- - с2н5он   тогда об чём вопрос?   10.11.2020, 17:44
|- - Ixtim   Цитата(с2н5он @ 10.11.2020, 18:44) тогда ...   11.11.2020, 17:02
|- - Dimich-krutan   Цитата(Ixtim @ 11.11.2020, 17:02) не хоти...   11.11.2020, 18:11
|- - Ixtim   Цитата(Dimich-krutan @ 11.11.2020, 19...   11.11.2020, 18:47
|- - Олега   Цитата(Ixtim @ 11.11.2020, 18:47) Качеств...   11.11.2020, 20:03
- - Ixtim   Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2020, 16...   10.11.2020, 19:02
|- - с2н5он   Цитата(Ixtim @ 10.11.2020, 19:02) "Р...   10.11.2020, 20:33
|- - Dimich-krutan   Цитата(с2н5он @ 10.11.2020, 20:33) и что ...   11.11.2020, 9:41
|- - просто интересно   Цитата(Dimich-krutan @ 11.11.2020, 9...   12.11.2020, 7:25
- - Dimich-krutan   тут такой спорный момент в последнем предложении, ...   11.11.2020, 10:33
- - с2н5он   всё таки исходите из того, то данное требование дл...   11.11.2020, 22:14
- - с2н5он   ПУЭ не предусматривает риски повреждения от взаимо...   12.11.2020, 7:34
- - Гость   все риски всегда на пользователях сильно сомните...   12.11.2020, 7:40
- - Олега   Только для сравнения, вне земли: "2.3.120. В ...   12.11.2020, 9:09
|- - Dimich-krutan   Цитата(Олега @ 12.11.2020, 9:09) Только д...   12.11.2020, 10:01
|- - Олега   Цитата(Dimich-krutan @ 12.11.2020, 10...   12.11.2020, 11:52
|- - с2н5он   Цитата(Dimich-krutan @ 12.11.2020, 10...   12.11.2020, 12:20
- - с2н5он   тем более в РД есть ссылка на ПУЭ   12.11.2020, 9:53
- - Олега   "Поволжье.. Основная часть территории занята ...   12.11.2020, 13:22


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 21:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены