Всем доброго времени суток!
При прокладке новой кабельной трассы 6кВ на глубине 0,7м по территории предприятия возник спорный момент с сылкой на ПУЭ - п. 2.3.94 *. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. ___________________ * Согласовано с Министерством связи СССР. т.е. если где то проложены кабели связи, то новую трассу 6кВ нужно под ними прокладывать? а если сети связи проложены на глубине 2м? Если кто сталкивался киньте пожалуйста ссылку на новые нормативные правила регламентирующие пересечение кабелей 6кВ с сетями связи. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тогда об чём вопрос?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
тогда об чём вопрос? не хотите прокладывать силовой под связным?.. проложите по верху, хозяин - барин, как говорится.. тем более сейчас такие времена, что на нормативы и правила все яростно забивают... год проработает и ладно.. п.с. старый анекдот, на новый лад: ..А через год или директор поменяется, или меня сократят, или предприятие ликвидируется... ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 11.11.2020, 17:05 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
не хотите прокладывать силовой под связным?.. проложите по верху, хозяин - барин, как говорится.. тем более сейчас такие времена, что на нормативы и правила все яростно забивают... год проработает и ладно.. п.с. старый анекдот, на новый лад: ..А через год или директор поменяется, или меня сократят, или предприятие ликвидируется... ![]() Не хочу до абсурда доводить, в ПУЭ прописано что сети связи должны быть выше, а при прокладке новых силовых кабелей - это сложно реализовать, опасаемся порвать кабель сетей связи толстыми силовыми кабелями если под него нырять придется. Ищу противовес правилам, а его нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Ищу противовес правилам, а его нет. Качественное проектирование и грамотная организация работ.. и не надо икать никаких противовесов правилам... ![]() п.с. кроилово ведёт к попадалову.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |