Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Расчёт падения напряжения в КЛ 10 кВ

Д1111111111
сообщение 22.1.2008, 20:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 10295



Ув. коллеги помогите рассчитать хотя-бы примерно падение напряжения в КЛ - 10 кв. Предлагают точку подключения предприятия в 7 км от объекта, запрашиваем 7000 кВт, трансформаторы на ПС 110\10, 16 МВА, загружены на 50 %,надо доказать на бумаге руководителю что это далеко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Dennis_*
сообщение 20.5.2008, 15:56
Сообщение #2





Гости






1. Мощность ПС 16 мВа, Вам необходимо 7 мВа, при том что подстанция загружена на 50 %, а общая нагрузка подстанции по правилам проектирования для двухтрансформаторной подстанции не может превышать 70 % номинальной мощности одного трансформатора, это делается для того чтобы при выходе из строя одного трансформатора, второй мог взять на себя всю нагрузку.(на время, потребующееся для замены неисправного).
2. Свободной мощности на подстанции - 20 %, то есть 3,2 мВа.
Делайте выводы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 20.5.2008, 16:17
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(Dennis @ 20.5.2008, 16:56) *
1. Мощность ПС 16 мВа, Вам необходимо 7 мВа, при том что подстанция загружена на 50 %, а общая нагрузка подстанции по правилам проектирования для двухтрансформаторной подстанции не может превышать 70 % номинальной мощности одного трансформатора, это делается для того чтобы при выходе из строя одного трансформатора, второй мог взять на себя всю нагрузку.(на время, потребующееся для замены неисправного).
2. Свободной мощности на подстанции - 20 %, то есть 3,2 мВа.
Делайте выводы.

Судя по первому посту, мощность ПС 110/10 2х16 МВА. Так что мощности хватит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Д1111111111   Расчёт падения напряжения в КЛ 10 кВ   22.1.2008, 20:55
- - mak   Ну, для 10 кВ это не так далеко. При двух кабелях ...   23.1.2008, 0:30
|- - Д1111111111   [quote name='mak' date='22.1.2008, 23:...   23.1.2008, 12:02
|- - Anatoli   Цитата(Д1111111111 @ 23.1.2008, 11:02) Те...   23.1.2008, 20:29
|- - Bzzzzzz   Цитата(Д1111111111 @ 23.1.2008, 12:02) Сп...   1.2.2008, 16:25
- - Д1111111111   А у меня получилось 7% Xл=0,06 Rл=0,08 Sin fi=0,53...   23.1.2008, 17:57
|- - mak   Цитата(Д1111111111 @ 23.1.2008, 17:57) А ...   23.1.2008, 23:03
|- - Д1111111111   Цитата(mak @ 23.1.2008, 22:03) Для кабеля...   24.1.2008, 13:37
- - Д1111111111   [quote name='Anatoli' date='23.1.2008,...   24.1.2008, 12:27
- - mak   I=7000/(1.73*10*0.9)=450 A   24.1.2008, 14:59
- - CTALKEP   7км кабеля в земле.... оригинально. Таджики употею...   25.1.2008, 20:47
|- - mak   Цитата(CTALKEP @ 25.1.2008, 20:47) 7км ка...   25.1.2008, 23:10
|- - Д1111111111   Цитата(CTALKEP @ 25.1.2008, 19:47) 7км ка...   28.1.2008, 16:22
- - Anatoli   Дешевле построить свою ПС 110/10   26.1.2008, 2:20
- - Anatoli   Дак и стройте совмесно, поближе к Вам, ваших 10 МВ...   29.1.2008, 4:01
|- - mak   Цитата(Anatoli @ 29.1.2008, 4:01) У нас в...   29.1.2008, 9:28
|- - Д1111111111   Цитата(Anatoli @ 29.1.2008, 3:01) Дак и с...   29.1.2008, 13:35
- - Dennis   1. Мощность ПС 16 мВа, Вам необходимо 7 мВа, при т...   20.5.2008, 15:56
- - mak   Цитата(Dennis @ 20.5.2008, 16:56) 1. Мощн...   20.5.2008, 16:17
- - Dennis   Цитата(mak @ 20.5.2008, 17:17) Судя по пе...   21.5.2008, 14:52