3хфазный электрокотел работает от 2 фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
3хфазный электрокотел работает от 2 фаз |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
10.12.2020, 13:56
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто сможет, по подключению котла 12квт 3хфазный. Котел уже подключен, но есть сомнения в правильности схемы. Котел навьен 12 кВт подключен к 2 фазам из трех, сам дом к третьей фазе. Нормальная ли это практика? Как пояснил установщик, подключен без ноля. Сделано это для того, чтобы на случай отключения света у нас был генератор однофазный ( на третью фазу, на которой дом) , который автоматически включался бы для работы резервного газового ( от балонов) котла и техники в доме. Как пояснил установщик- если распределить котел на 3 фазы, то генератор нужен дорогой трехфазный и затея с резервным газовым котлом и более дешевым генератором не удастся.
|
|
|
14.12.2020, 15:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Подключайте смело на три фазы. На двух фазах от работает не в полную мощность.При переключении на однофазный генератор желательно нейтраль(общую точку) соединить с генератором.В таком режиме ваш котел будет иметь треть мощности.
|
|
|