3хфазный электрокотел работает от 2 фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
3хфазный электрокотел работает от 2 фаз |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
10.12.2020, 13:56
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто сможет, по подключению котла 12квт 3хфазный. Котел уже подключен, но есть сомнения в правильности схемы. Котел навьен 12 кВт подключен к 2 фазам из трех, сам дом к третьей фазе. Нормальная ли это практика? Как пояснил установщик, подключен без ноля. Сделано это для того, чтобы на случай отключения света у нас был генератор однофазный ( на третью фазу, на которой дом) , который автоматически включался бы для работы резервного газового ( от балонов) котла и техники в доме. Как пояснил установщик- если распределить котел на 3 фазы, то генератор нужен дорогой трехфазный и затея с резервным газовым котлом и более дешевым генератором не удастся.
|
|
|
14.12.2020, 19:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Данный котёл имеет возможность работать с любым включением ТЭНов (предусмотрено).
Подключение по руководству при: 3-фазном включении сечение/АВ - 2,5/30А 1-фазном 25/100А. При последовательном включении 2-х ТЭНов на 400 Вольт, получим требуемое сечение/защита 1,5/16А, а лучше (с учётом повсеместного изготовления по ТУ) 2,5/25А - рекомендовал бы 2,5/20А (о чём говорил выше). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|