![]() Схема эл.щитка , подключение узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Схема эл.щитка , подключение узо |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.4.2007 Пользователь №: 8529 ![]() |
Добрый день.
На садовом участке заменил эл. щиток, добавил защитных устройств(реле напряжения, узо). Прошу оценить правильность подключения и последовательность, т.к. есть сомнения . На корпусе реле напр. есть маркировка (вход\выход), на диф. автомате АВВ кл. нейтраль тоже отмечена. УЗО "легранд" подключал впервые, признаюсь по той схеме,которая есть на корпусе не уяснил где фазный вход. Включил на левый зажим. Если не трудно подскажите правильный вариант( при нажатии кн. Тест УЗО срабатывает) . Заранее спасибо всем. ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 ![]() |
По поводу первой схемы.
1. Нельзя ставить вводное УЗО на ток меньше, чем вводной автомат. Рекомендуют хотя бы наодинаковый или на ступень больше. 2. На розетки 100 мА для электробезопасности - многовато, желательно 30 мА. Если только как защита от пожара - нормально. Но правильно будет поставить УЗО или дифавтоматы на розетки, кстати, в этом плане не совсем понятно, что подразумевается под потребителями дом и хозблок. 3. На дифавтомат 10А суммарная нагрузка 2+1 кВт >13А даже без учета cos двигателя насоса. Однозначно вместе работать нельзя, удобно ли это? По поводу второй схемы. 1. Насос и водонагреватель я все-таки разделил бы. 2. QF19, я так понимаю, это реле напряжения, которое работает через пускатель. Зачем отключать освещение и все остальное, на что качество напряжения влияет слабо. Лучше сидеть при тусклой лампочке, чем в темноте. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
По поводу первой схемы. 1. Нельзя ставить вводное УЗО на ток меньше, чем вводной автомат. Рекомендуют хотя бы наодинаковый или на ступень больше. 2. На розетки 100 мА для электробезопасности - многовато, желательно 30 мА. Если только как защита от пожара - нормально. Но правильно будет поставить УЗО или дифавтоматы на розетки, кстати, в этом плане не совсем понятно, что подразумевается под потребителями дом и хозблок. 3. На дифавтомат 10А суммарная нагрузка 2+1 кВт >13А даже без учета cos двигателя насоса. Однозначно вместе работать нельзя, удобно ли это? По поводу второй схемы. 1. Насос и водонагреватель я все-таки разделил бы. 2. QF19, я так понимаю, это реле напряжения, которое работает через пускатель. Зачем отключать освещение и все остальное, на что качество напряжения влияет слабо. Лучше сидеть при тусклой лампочке, чем в темноте. это хорошо, если напряжение будет пониженное, а если повышенное? Тогда могут сгореть многие приборы... да и вдобавок- это АСП можно отрегулировать. И делают его у нас в городе. Убедительная просьба, избегайте избыточного цитирования в своих сообщениях
Причина редактирования: замечание по поводу оверквотинга
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |