Ввод в здание через насосную ПТ , Допускается ли и какие доп. требования

Snorri
сообщение 21.12.2020, 11:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 55576



Здравствуйте.
Можно ли ввод в здание от ТП сделать транзитом через насосную ПТ до электрощитовой?
Имхо, конечно, но можно, но только, как я полагаю, нужно предусмотреть какой-то конструктив, те конструктивно проход выгородить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 21.12.2020, 19:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3075
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию?


--------------------