Ввод в здание через насосную ПТ , Допускается ли и какие доп. требования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод в здание через насосную ПТ , Допускается ли и какие доп. требования |
21.12.2020, 11:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Здравствуйте.
Можно ли ввод в здание от ТП сделать транзитом через насосную ПТ до электрощитовой? Имхо, конечно, но можно, но только, как я полагаю, нужно предусмотреть какой-то конструктив, те конструктивно проход выгородить. |
|
|
21.12.2020, 19:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию?
-------------------- |
|
|
22.12.2020, 10:06
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию? Да, конечно имеет. А где такое написано? Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию? с другой стороны через автостоянки идут же транзиты - без этого никак. а автостоянка категории В2 обычно Цитата При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не ниже EI 150.
Сообщение отредактировал Snorri - 22.12.2020, 10:19 |
|
|