Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри? |
25.12.2020, 21:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.12.2020 Пользователь №: 58030 |
Частный сектор, счётчик учёта на улице с опоры подходит СИП кабель 2*16, а от счётчика в дом(в распред щит) я завел ВВГ нгд 3*10. Вводной автомат доме будет стоять 32А. Далее планирую расключить проводом ПВ3 6мм2. Автомат 32А по нормам защитит 6мм2. А вот говорят что расключение должно быть не меньше сечением вводного кабеля, то есть 10мм2. Как поступить правильно?
|
|
|
26.12.2020, 17:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Asier) В наше время надо надеяться только на себя!!! Правильно устроенный контур заземления(4 Ом) Всё верно! Но сопротивление контура 4 Ом, автоматически не означает в его (ЗУ) правильности.Цитата(Asier) ....по чему не ТТ? Против ТТ никто и не говорит, но как говорит "Roman D", такое решение нужно обосновать.Похоже у Вас получилось так, что сначала организовали систему ТТ, а потом начали искать обоснования. Сообщение отредактировал Rezo - 27.12.2020, 16:09 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|