Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри? |
25.12.2020, 21:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.12.2020 Пользователь №: 58030 |
Частный сектор, счётчик учёта на улице с опоры подходит СИП кабель 2*16, а от счётчика в дом(в распред щит) я завел ВВГ нгд 3*10. Вводной автомат доме будет стоять 32А. Далее планирую расключить проводом ПВ3 6мм2. Автомат 32А по нормам защитит 6мм2. А вот говорят что расключение должно быть не меньше сечением вводного кабеля, то есть 10мм2. Как поступить правильно?
|
|
|
26.12.2020, 13:15
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ПМСР, применение ТТ вместо TN надо как минимум обосновать?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.12.2020, 16:50
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
ПМСР, применение ТТ вместо TN надо как минимум обосновать? Ну ... чтобы правильно обосновать, надо быть специалистом ... вряд-ли, все потребители, имеют такую возможность (и желание).Имхо ... именно по этой причине прописали, такое расплывчатое "если условия электробезопасности в системе TN, не могут быть обеспечены."(ПУЭ). Очень часто, главный довод - "так хочу". Сообщение отредактировал off.open - 27.12.2020, 16:53 |
|
|
27.12.2020, 19:16
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Очень часто, главный довод - "так хочу". Этот довод зачастую возникает после досужих страшилок ))А другого ответа на вопрос - почему ТТ, а не ТN, нет. И Т.е., видимо посчитав токи через ЗУ, вы убедились в том, что они не велики, так? Других причин тоже не сыскать. Тогда зачем советовать ? Где Вы будете брать шину РЕ, организованую по всем правилам? Где берется РЕ-шина в этом случае - это тоже рассказано в Правилах (по всем правилам).Будете ноль воздушки пополам делить, На ВЛ (ВЛИ) - не ноль, а проводник, совмещающий функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. Не путайте обывателя...что будет, если ноль в начале линии оборвется? У автора видимо ВЛИ(СИП), не оторвётся.На случай обрыва есть стандартные решения |
|
|