Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри? |
25.12.2020, 21:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.12.2020 Пользователь №: 58030 |
Частный сектор, счётчик учёта на улице с опоры подходит СИП кабель 2*16, а от счётчика в дом(в распред щит) я завел ВВГ нгд 3*10. Вводной автомат доме будет стоять 32А. Далее планирую расключить проводом ПВ3 6мм2. Автомат 32А по нормам защитит 6мм2. А вот говорят что расключение должно быть не меньше сечением вводного кабеля, то есть 10мм2. Как поступить правильно?
|
|
|
28.12.2020, 2:20
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.12.2020 Пользователь №: 58030 |
300мА остальные по 30мА
Я вот только не пойму чем же так опасно ТТ? Да и ещё как я могу сделать ТN? если они изначально разорвали PEN проводник на счётчике и все опломбировано. |
|
|