Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри? |
25.12.2020, 21:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.12.2020 Пользователь №: 58030 |
Частный сектор, счётчик учёта на улице с опоры подходит СИП кабель 2*16, а от счётчика в дом(в распред щит) я завел ВВГ нгд 3*10. Вводной автомат доме будет стоять 32А. Далее планирую расключить проводом ПВ3 6мм2. Автомат 32А по нормам защитит 6мм2. А вот говорят что расключение должно быть не меньше сечением вводного кабеля, то есть 10мм2. Как поступить правильно?
|
|
|
28.12.2020, 11:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Asier) И что мне теперь делать? Какую систему использовать? Любую, которя может обеспечить высшую безопасность в частном случае!Цитата(off.open) просто организовать ТТ ... и не париться. Так просто?Вот "стукнуло" в голову и организовать ТТ - да? Господа - товарищи!.... Поймите, что не спроста ТТ именно допускается! И это не спроста, т.к. если выполнить ТТ неправильно (по типу сделать и не "париться"), то запросто можно получить обратное, а именно - снижение уровня безопасности. Даже на примере данной темы видно, что автор не совсем верно понимает это, но выполняет ТТ. Для системы ТТ очень много факторов влияющих и в конце-концов определяющих для её применения или НЕприменения. Никто не против ТТ (у самого на даче ТТ), но подход к такому решению должен быть очень и очень ответственный. А вот сможет ли простой обыватель на проф.уровне это безошибочно оценить - большой вопрос. Не нужно на 100% надеяться только на УЗО, одно из которых у автора темы противопожарное, а он ошибочно считает его второй ступенью защиты эл.безопасности. Цитата(off.open) возможно человеку наплевать на мнение ЭТЛ и т.п. ... может ему ближе к сердцу, наше родное ТТ Возможно и такое. Можно и радиактивные отходы дома держать и тротил (ну на всякий случай) и пулемёт.....Форум и раздел в частности, направлены именно на правильное решение, а не лишь бы. Поэтому проинформируйте автора, что с ним будет до сработки второй ступени УЗО (300 мА), если вдруг попадёт под напряжение. Цитата(sasha4312) ГОСТ Р МЭК 60949-2009 РАСЧЕТ ТЕРМИЧЕСКИ ДОПУСТИМЫХ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И Вы проинформируйте автора от токах петли в случае ТТ и спросите его, он учёл это?Ну и так далее..... Повторюсь - подход к ТТ должен быть реально обоснован и безошибочно просчитан. Сообщение отредактировал Rezo - 28.12.2020, 11:48 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
28.12.2020, 11:30
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 653 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
И Вы проинформируйте автора от токах петли в случае ТТ и спросите его, он учёл это? Конечно не учел! Вначале надо было замерить или хотя-бы посчитать эту самую петлю до ввода в здание, рассчитать необходимое сопротивление контура для защиты от сверх-токов (токи перегрузки и КЗ), а потом уже проектировать и собирать схему защиты. Но что сделано, то сделано! Вы же не поедите к нему чтобы все проверить! Значит ему остается надеяться только на себя, или найти нормального специалиста по месту, который все ему замерит и просчитает. Или, как многие, плюнуть и молиться Богу, а вдруг пронесет! И на пальцах ему этого всего не объяснишь! И приборов у него соответствующих нет! Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.12.2020, 11:39 |
|
|