Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри? |
25.12.2020, 21:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.12.2020 Пользователь №: 58030 |
Частный сектор, счётчик учёта на улице с опоры подходит СИП кабель 2*16, а от счётчика в дом(в распред щит) я завел ВВГ нгд 3*10. Вводной автомат доме будет стоять 32А. Далее планирую расключить проводом ПВ3 6мм2. Автомат 32А по нормам защитит 6мм2. А вот говорят что расключение должно быть не меньше сечением вводного кабеля, то есть 10мм2. Как поступить правильно?
|
|
|
28.12.2020, 12:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(off.open) ... тут "клеймится" выбор ТТ. Вы вникаете в тему или читаете "по диагонали"?Где клеймиться ТТ в смысле запрета? Кто-то в теме запрещал ТТ? Мало того: Цитата(Rezo) у самого на даче ТТ Зачем всё "переворачивать"? Человек спросил - ему не указывали на запрет, а указывали на обязательное обоснование и правильный подход в случае выбора ТТ. Всё! Что не так?.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|