![]() Разрешенная мощность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Разрешенная мощность |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2020 Пользователь №: 58038 ![]() |
Доброго времени суток, у меня есть разрешенная мощность на тп - 500квт. Ж/к давно работает (более 10 лет) и нужно по имеющимся показаниям всех квартир, моп, гврщ и прочим рассчитать сколько осталось мощности (надеюсь понятно обьяснил). Например в этом месяце потребили 170 000 ктв/ч. Я чайник так что прошу помощи в нахождении правильной формулы расчета и наставления на путь истинный (если не в той теме написал, прошу прощения)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17654 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2020 Пользователь №: 58038 ![]() |
Огласите пожалуйста конечную цель пути. Нужно узнать сколько доп мощности выделить квартирам, сколько можно установить зарядных станций. Тп и трансформаторы стоят с запасом по мощности. 170000 кВт*час. За месяц. В месяце 31 день. 31*24=744 часа. 170000/744=228,49кВт Это среднее значение. За сутки может быть больше или меньше. Мощность, выделенная вам - 500кВт. Если полностью использовать выделенную мощность, то 500*744=372000кВт*час. Компания с которой у нас заключён договор смотрит только по месячным потреблениям? Главное чтобы итог не выходил за 372000кВт*ч? Если нагрузка в какой-то момент будет выше 500квт но итоговые показания не будут превышать установленный лимит, то все в порядке? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |