Подключение нагревателя 220в к сети 380в |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение нагревателя 220в к сети 380в |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
5.1.2021, 1:53
Сообщение
#1
|
Гости |
Есть: сеть 380В, к которой подключен водонагреватель проточный, рядом повесил электрическую батарею, которая имеет вилку с заземлением на 220В.
Вопрос: как правильно запитать эту батарею от имеющейся сети 380В? Спасибо! |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
5.1.2021, 10:54
Сообщение
#2
|
Гости |
К проточнику приходит 4 провода - 3 фазные и земля.
Вопрос в том, можно ли на одну любую фазу и землю повесить ноль и фазу батареи? И куда подключить провод земли батареи? |
|
|
5.1.2021, 18:02
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вопрос в том, можно ли на одну любую фазу и землю повесить ноль и фазу батареи? Работать будет. Но есть вероятность что все остальные остальные приборы в этой квартире, которые заземлены, что у них на корпусах появится потенциал 10-15 вольт. Зависит от того по какой схеме заземлены ваши розетки и к какому заземлителю они подключены в щите. В ванной такое напряжение может очень хорошо тряхнуть. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 10:55 |
|