Доброго времени суток, у меня есть разрешенная мощность на тп - 500квт. Ж/к давно работает (более 10 лет) и нужно по имеющимся показаниям всех квартир, моп, гврщ и прочим рассчитать сколько осталось мощности (надеюсь понятно обьяснил). Например в этом месяце потребили 170 000 ктв/ч. Я чайник так что прошу помощи в нахождении правильной формулы расчета и наставления на путь истинный (если не в той теме написал, прошу прощения)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата помощи в нахождении правильной формулы расчета и наставления на путь В эксплуатации немного по другому. Определяем приблизительно суточные периоды максимального потребления ЭЭ. Для МКД это скорее всего утренний (5-00 до 10-00) и вечерний (17-00 до 22-00) максимумы потребления ЭЭ. В выходные (7-00 до 22-00) скорее всего совпадет со средним потреблением и вряд ли выскочит за максимумы потребления. Максимальное потребление скорее всего будет в самые длинные ночи зимой. Выбираете несколько дней недели, включая выходные и снимаете показания расчетного счетчика МКД с периодичностью в один час. Строите почасовой график потребления ЭЭ он же и будет почасовым количеством использованной мощности домом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»