Бактерицидные лампы , в кабинетах поликлиники |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Бактерицидные лампы , в кабинетах поликлиники |
5.5.2008, 19:50
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Во всех доках примерно так: " Выключатели неэкранированных нижних ламп бактерицидных облучателей устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом «не входить»."
В натуре в кабинетах бактерицидки включаются в розетки (с проходным выкл.на проводке). Есть желание включить их через выключатель, но ставить его в коридоре не очень - шалунов достаточно - придется доктору периодически выбегать гасить. Некоторые уже так сделаны (в помещении). |
|
|
22.5.2008, 6:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"1. Мне больше нравится вариант, когда при включенном общем свете, БЛ включить нельзя (переключатель на свет - дешево и практично). Выключатель за дверью, как и положено. Даже забыв выключить БЛ, при включении света мы ее отключим."
Есть замечания, возражения? |
|
|
25.5.2008, 12:45
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Есть замечания, возражения? 3-х позиционным пакетником на 2 направления проходит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|