Курсовую делаю, требуют, чтоб всё было по самым последним обновлениям документов сделано (ПУЭ, НТП, Руководства и тэ дэ). Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста...
|
|
|
26.5.2008, 13:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Из букваря: Беркович М.А. Семенов В.А. Основы техники и эксплуатации релейной защиты. "Энергия", Л., 1965
Для защиты линий с односторонним питанием применяются: максимальная токовая защита; токовая отсечка; токовая поперечная дифференциальная защита параллельных линий; направленная поперечная защита параллельных линий. Для защиты линий с двусторонним питанием, кроме указаных выше защит, применяются: максимальная направленная защита; направленная отсечка; продольная дифференциальная защита; дистанционная защита; высокочастотная защита. Максималка обычно - первая, но когда несколько источников, она уже не обеспечит селективности. Для кольца первой будет максимальная направленная защита. Если ошибся - поправят... Сообщение отредактировал Roman_D - 26.5.2008, 13:40 |
|
|