Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Релейка

Semen
сообщение 25.5.2008, 21:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 11202



Курсовую делаю, требуют, чтоб всё было по самым последним обновлениям документов сделано (ПУЭ, НТП, Руководства и тэ дэ). Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 26.5.2008, 17:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Semen @ 25.5.2008, 22:37) *
Курсовую делаю, требуют, чтоб всё было по самым последним обновлениям документов сделано (ПУЭ, НТП, Руководства и тэ дэ). Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста...

Вариантов много, выбирать из импортного или Российского производства.Основная защита на ВЛ-220кВ в России -ДФЗ с ВЧ-пуском. Основной отечественный производитель НПО "ЭКРА", шкафы основных защит ВЛ110-330кВ на МП терминалах серии ШЭ2607-031- направленная высокочастотная защита с ВЧ приемопередатчиками.ВЧ аппаратура в состав шкафа не входит, поставляется отдельно согласно выбора заказчика.Есть еще аналог ДФЗ-201, шкаф ШЭ2607-081- Шкаф дифференциально-фазной защиты линии,где также имеются релейная и ВЧ часть. В качестве резервных защит можно использовать шкаф ШЭ2607-011-Шкаф автоматики управления линейным выключателем и резервных защит линии. Вопрос для этого форума: http://rza.communityhost.ru.

Сообщение отредактировал Uran - 26.5.2008, 18:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 6:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены