Курсовую делаю, требуют, чтоб всё было по самым последним обновлениям документов сделано (ПУЭ, НТП, Руководства и тэ дэ). Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста...
|
|
|
26.5.2008, 17:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Курсовую делаю, требуют, чтоб всё было по самым последним обновлениям документов сделано (ПУЭ, НТП, Руководства и тэ дэ). Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста... Вариантов много, выбирать из импортного или Российского производства.Основная защита на ВЛ-220кВ в России -ДФЗ с ВЧ-пуском. Основной отечественный производитель НПО "ЭКРА", шкафы основных защит ВЛ110-330кВ на МП терминалах серии ШЭ2607-031- направленная высокочастотная защита с ВЧ приемопередатчиками.ВЧ аппаратура в состав шкафа не входит, поставляется отдельно согласно выбора заказчика.Есть еще аналог ДФЗ-201, шкаф ШЭ2607-081- Шкаф дифференциально-фазной защиты линии,где также имеются релейная и ВЧ часть. В качестве резервных защит можно использовать шкаф ШЭ2607-011-Шкаф автоматики управления линейным выключателем и резервных защит линии. Вопрос для этого форума: http://rza.communityhost.ru. Сообщение отредактировал Uran - 26.5.2008, 18:43 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 6:09 |
|