Курсовую делаю, требуют, чтоб всё было по самым последним обновлениям документов сделано (ПУЭ, НТП, Руководства и тэ дэ). Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста...
|
|
|
26.5.2008, 17:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста... БМРЗ-ДД - это микропроцессорная ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ защита двигателя. Электромеханический аналог - реле РНТ-560 серии. На линиях такие защиты не применяются. На ЛЭП, в качестве основной защиты, применяется дифференциальная защита линии (ДЗЛ - обычно на коротких линиях 110 кВ), или ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНАЯ (ДФЗ), или дистанционная защита с ВЧ-блокировкой. Да, как указал Roman_D, обе последние защиты еще называются высокочастотными. Потому, что в состав этих защит входит т.н. высокочастотная часть. Высокочастотная часть служит для передачи некоторой информации на противоположный конец ЛЭП по специально организованному высокочастотному (40...1000 кГЦ) проводному (не эфирному) каналу. Эти защиты являются защитами с абсолютной селективностью. Они защищают только ЛЭП, но зато 100% ЛЭП. Т.е. без ДФЗ не обойтись, тем более на ВЛ-220 кВ. Панели диф.фазных защит на электромагнитных реле - ДФЗ-201. Современные МП... Знаю (сталкивался) только с терминалами "Диамант" - Харьковского завода "Хартрон". Дело в том, что защиты типа ДФЗ не нашли широкого применения на западе. Там, в основном, применяется ВЧ-блокировка или ДЗЛ. Одной основной защиты мало. Необходима резервная защита (да еще и на другом принципе, чем основная.) Необходима 3-х (или более) ступеньчатая дистанционноя защита, 3-х (и более) ступеньчатая защита нулевой последовательности, возможно - токовая отсечка, и еще кое-какие устройства. Электромеханический аналог - панель ЭПЗ-1636. МП устройств выпускается много различными производителями. Вот, вкратце... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 23:58 |
|