Курсовую делаю, требуют, чтоб всё было по самым последним обновлениям документов сделано (ПУЭ, НТП, Руководства и тэ дэ). Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 26.5.2008, 17:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Semen @ 25.5.2008, 21:37) *
... Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста...

БМРЗ-ДД - это микропроцессорная ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ защита двигателя. Электромеханический аналог - реле РНТ-560 серии.
На линиях такие защиты не применяются.
На ЛЭП, в качестве основной защиты, применяется дифференциальная защита линии (ДЗЛ - обычно на коротких линиях 110 кВ), или ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНАЯ (ДФЗ), или дистанционная защита с ВЧ-блокировкой. Да, как указал Roman_D, обе последние защиты еще называются высокочастотными. Потому, что в состав этих защит входит т.н. высокочастотная часть. Высокочастотная часть служит для передачи некоторой информации на противоположный конец ЛЭП по специально организованному высокочастотному (40...1000 кГЦ) проводному (не эфирному) каналу.
Эти защиты являются защитами с абсолютной селективностью. Они защищают только ЛЭП, но зато 100% ЛЭП. Т.е. без ДФЗ не обойтись, тем более на ВЛ-220 кВ. Панели диф.фазных защит на электромагнитных реле - ДФЗ-201. Современные МП... Знаю (сталкивался) только с терминалами "Диамант" - Харьковского завода "Хартрон". Дело в том, что защиты типа ДФЗ не нашли широкого применения на западе. Там, в основном, применяется ВЧ-блокировка или ДЗЛ.
Одной основной защиты мало. Необходима резервная защита (да еще и на другом принципе, чем основная.)
Необходима 3-х (или более) ступеньчатая дистанционноя защита, 3-х (и более) ступеньчатая защита нулевой последовательности, возможно - токовая отсечка, и еще кое-какие устройства.
Электромеханический аналог - панель ЭПЗ-1636. МП устройств выпускается много различными производителями.
Вот, вкратце...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 23:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены