Новый частный дом. Все выполнено как для трехфазного ввода. Пока в наличии только одна фаза.Будет ли работать трехфазное УЗО, если закоротить на вводном автомате все три полюса, то есть, подать одну и ту же фазу?
|
|
|
Гость_Гость_Антон_*_* |
11.3.2021, 16:06
Сообщение
#2
|
Гости |
Подскажите. Много говорят о векторном сложении токов утечек при подключении однофазной нагрузки к трехфазному УЗО. Если это так и при одинаковой утечке по каждой фазе, ток утечки при котором сработает УЗО, намного выше номинала. Так вот, если подключить одну фазу ко всем фазным входам УЗО (параллельно), то по идее, векторного сложения не должно быть, а только алгебраическое (ведь сдвигов по фазе нет) и в данном случае узо будет работать даже корректней, чем при подключении однофазной нагрузки к трехфазной сети. Или я не прав?
|
|
|
11.3.2021, 18:24
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Подскажите. Много говорят о векторном сложении токов утечек при подключении однофазной нагрузки к трехфазному УЗО. Если это так и при одинаковой утечке по каждой фазе, ток утечки при котором сработает УЗО, намного выше номинала. С какого перепугу? Сработает, как положено, по номиналу.Цитата(Гость_Антон_*) Так вот, если подключить одну фазу ко всем фазным входам УЗО (параллельно), то по идее, векторного сложения не должно быть, а только алгебраическое (ведь сдвигов по фазе нет) и в данном случае узо будет работать даже корректней, чем при подключении однофазной нагрузки к трехфазной сети. Или я не прав? Да, не правы ... не надо смешивать разные величины ... ток по нулевому проводу (через УЗО) и ток утечки (мимо УЗО).УЗО не реагирует на величину тока, по нулевому проводу - если он образован только за счет векторной или алгебраической суммой фазных токов. УЗО реагирует при появлении "неравности" любой из этих сумм и тока по нулю ... т.е. условием, для отключения, служит формула ... "сумма" = ток "утечки"+ток "нуля". Сообщение отредактировал off.open - 11.3.2021, 18:26 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 21:14 |
|