трехфазное узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
трехфазное узо |
Гость_alex_* |
18.4.2005, 12:20
Сообщение
#1
|
Гости |
Новый частный дом. Все выполнено как для трехфазного ввода. Пока в наличии только одна фаза.Будет ли работать трехфазное УЗО, если закоротить на вводном автомате все три полюса, то есть, подать одну и ту же фазу?
|
|
|
13.3.2021, 10:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Рассматриваем нулевой проводник в УЗО или на ТП ?
Сообщение отредактировал Олега - 13.3.2021, 10:46 |
|
|
13.3.2021, 11:21
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Рассматриваем нулевой проводник в УЗО или на ТП ? Блин, но что хоть не понятного? Ну опять лезем в дебри УЗО по входам L1,L2,L3 вычисляет сумму токов Ic+Ia+(Ib+Iутечки) которая должна быть в нулевом проводе, идущем через это УЗО. Это теоретический ток. Этот ток реально течет по участку провода, обведенному синим овалом. Поскольку утечка организована на землю в фазе B, то по нулевому проводу, идущему через УЗО, будет практический ток Ic+Ia+(Ib) Разность токов даст ток утечки Ic+Ia+(Ib+Iутечки) - (Ic+Ia+Ib)=Iутечки Если сложение/вычитание этого выражения везде векторное, то ошибки не будет и узо отработает корректно. Если сложение будет алгебраическое на любом этапе, то будет ошибка и УЗО не отработает. Исключение - частный случай, когда организована одинаковая утечка по каждой фазе. Тогда УЗО не отработает. Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.3.2021, 11:25 |
|
|