Новый частный дом. Все выполнено как для трехфазного ввода. Пока в наличии только одна фаза.Будет ли работать трехфазное УЗО, если закоротить на вводном автомате все три полюса, то есть, подать одну и ту же фазу?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Я пытаюсь понять как построен вектор 1,42 А. Ты его сам строил ? Всё сам!А если действительно пытаешься понять, тогда не понимаю, что пытаешься. Рассуждаем (и смотрим): Если соединить разные нагрузки в "звезду", то какой будет разброс по фазам и почему? А потому, что нулевое значение этого соединения займёт уже другое положение, которое есть найденным и у тебя и у меня (4,3А). Чтобы это (перекос) избежать, при несимметричной нагрузке вводится 4-й проводник от средней точки ИП. Полностью избежать перекос не получится (по понятным причинам), но нулевой потенциал будет значительно смещён в сторону идеального ноля (ноля ИП). Таким образом происходит значительное выравнивание фазных напряжений. Это и есть реальная 4-х проводная система в 3-х фазной неравномерной (по нагрузке) цепи. Что и с чем тут разбираться? Не верю, что это не понимаешь. Просто тебе в очередной раз захотелось тему "подёргать". Я не удивлён..... Сообщение отредактировал Rezo - 14.3.2021, 11:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Всё сам! Если "сам", то не сочти за труд, представь аудитории свою вект.диаграмму в рабочем виде, с нанесенными линиями построений.А если действительно пытаешься понять, тогда не понимаю, что пытаешься. Всякий "дрыщ" до́лжно обосновать. Иначе это продукт рукоблудия, согласен ? Таким образом происходит значительное выравнивание фазных напряжений. С твоим "дрыщом" вместо реального тока в нулевом проводнике, благодаря которому выравнивается напряжение на нагрузке.Что и с чем тут разбираться? Это и есть реальная 4-х проводная система в 3-х фазной неравномерной (по нагрузке) цепи. А в учебнике Ашанина В.Н. векторная диаграмма чего-то нереального ? с оборванным нулем ?.. нулевой потенциал будет значительно смещён в сторону идеального ноля (ноля ИП). И по этой причине ты укоротил вектор... тока нулевого проводника ? ![]() тебе в очередной раз захотелось.. Да, опять захотелось увидеть построение "дрыща" в 1,42 АТебе представлен труд трех форумчан и учебник. Везде понятно как и что строилось. На твоем рисунке геометрического построения "шпендика" нет. Пространные посты внятного пояснения не содержат. Чем прикажешь объяснить такую скрытность ? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |