Гость_Гость_Дамир_*_*
сообщение 14.3.2021, 14:12
Сообщение #1





Гости






Отключился трансформатор с охлаждением ДЦ газовой защитой, сначала сработала на сигнал через 30с на отключение, при осмотре обнаружено что в газовом реле и трубе расширителя много воздуха, откуда он взялся, так много, все испытания сделали, пробу масла газа и дт все нормально! Ломаем голову откуда столько воздуха, перед отключением транс немного нагрела включили дополнит охладители! Кто может сталкивался или мысли есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 14.3.2021, 21:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1534
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Анализ газа делали? Это именно воздух? А как давно транс в эксплуатации?
Если транс недавно включен в работу (самый первый раз, или после капремонта), то (дай Бог памяти) по-моему 72 часа газовая защита должна работать "на сигнал", транс "газует", и необходимо время от времени спускать воздух из газового реле.
И на всякий случай: газовое реле какое? Современное?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.