Воздух в трансформаторе , Отключение трансформатора газовой защитой

Гость_Гость_Дамир_*_*
сообщение 14.3.2021, 14:12
Сообщение #1





Гости






Отключился трансформатор с охлаждением ДЦ газовой защитой, сначала сработала на сигнал через 30с на отключение, при осмотре обнаружено что в газовом реле и трубе расширителя много воздуха, откуда он взялся, так много, все испытания сделали, пробу масла газа и дт все нормально! Ломаем голову откуда столько воздуха, перед отключением транс немного нагрела включили дополнит охладители! Кто может сталкивался или мысли есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Евгений
сообщение 15.3.2021, 19:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Гость_Дамир_* @ 14.3.2021, 14:12) *
перед отключением транс немного нагрела включили дополнит охладители!

Не знаю как у вас реализовано конкретно охлаждение, но возможно ли, что дополнительный охладитель "завоздушился" и при включении воздух выгнало в бак?


--------------------
Счастливо тебе.