Воздух в трансформаторе , Отключение трансформатора газовой защитой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Воздух в трансформаторе , Отключение трансформатора газовой защитой |
Гость_Гость_Дамир_*_* |
14.3.2021, 14:12
Сообщение
#1
|
Гости |
Отключился трансформатор с охлаждением ДЦ газовой защитой, сначала сработала на сигнал через 30с на отключение, при осмотре обнаружено что в газовом реле и трубе расширителя много воздуха, откуда он взялся, так много, все испытания сделали, пробу масла газа и дт все нормально! Ломаем голову откуда столько воздуха, перед отключением транс немного нагрела включили дополнит охладители! Кто может сталкивался или мысли есть
|
|
|
15.3.2021, 19:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
перед отключением транс немного нагрела включили дополнит охладители! Не знаю как у вас реализовано конкретно охлаждение, но возможно ли, что дополнительный охладитель "завоздушился" и при включении воздух выгнало в бак? -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|